关于3根电缆并联供电电压损失计算的困惑
wires
wires Lv.3
2014年07月02日 17:20:06
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑 有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑

有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教
展展
2014年07月02日 18:15:03
2楼
应该是根号3倍
回复
qq_1402650698578
2014年07月03日 09:01:52
3楼
回复
qq_1402650698578
2014年07月03日 09:03:28
4楼
我算的是4.4817v
回复
zhanghl5418
2014年07月03日 09:17:13
5楼
具体公式在《工业与民用配电设计手册》第542页。按线路种类分了几种情况,应该是楼主需要的公式。
回复
lingxuct
2014年07月03日 09:39:31
6楼
110KW电机2极的额定电流为203A,4极的额定电流为200.8A,如果楼主不知道三台电机同时开,用三电缆并接怎么算,你就用一根电缆计算一台电机好了,结果是一样的。
回复

相关推荐

APP内打开