下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。期待您的回复。:)
回复
3楼
smartspring 发表于 2016-6-23 15:49 图片在这里。期待您的回复。答案错误了,肯定要到终端设备算。
回复
4楼
pcello 发表于 2016-6-23 19:29 答案错误了,肯定要到终端设备算。 真心谢谢您的回复。在下基础弱。如可以的话,能麻烦您有时间给在下算一下这个题目吗?期待您的再次回复。
回复
5楼
按配三表6-5,答案是对的,变压器额定电压(空载电压)比设备额定电压高5%。
回复
6楼
loyal7 发表于 2016-6-24 16:35 按配三表6-5,答案是对的,变压器额定电压(空载电压)比设备额定电压高5%。 在下不会列这个计算式。能麻烦您简单给在下列一个吗?再次谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
回复
7楼
在下不会列这个计算式。能麻烦您简单给在下列一个吗?再次谢谢您的回复。
回复
8楼
在下不会列这个计算式。能麻烦您简单给在下列一个吗?:P
回复
9楼
分接头设置为0时,低压提升5%,变压器满载电压损失2%,线路电压损失5%,则线路近端电压提升3%,线路末端实际电压损失2%,满足±5%的要求。
回复
10楼
loyal7 发表于 2016-6-28 13:36 分接头设置为0时,低压提升5%,变压器满载电压损失2%,线路电压损失5%,则线路近端电压提升3%,线路末端实际 … 真心谢谢您的回复。在下对本题这种类型,不会列计算式子,麻烦您有时间给在下列一个计算式子。期待您的再次回复。
回复
11楼
在下对本题这种类型,不会列计算式子,麻烦您有时间给在下列一个计算式子。期待您的回复
回复