精华汇总
电缆电压降的计算
更多
怎样计算电缆
电缆感应电压计算
母线槽电压降
10kv电缆额定电压
电缆选择计算
工程电缆计算
电缆长度计算
电缆计算规则
电缆计算软件
电缆头怎么计算
电缆负荷计算
电缆损耗计算
电缆电阻计算
电缆规格计算
电缆直径计算
电缆阻抗计算
电缆截面计算
电缆如何计算
电缆铜计算
电缆外径计算
电缆电感计算
路灯电缆计算
如何计算电缆
电缆负载计算
电缆平方的计算
电缆温升计算
电缆压降怎么计算
#
电缆电压降的计算
#
300
电缆电压降的计算专题,为您提供电缆电压降的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆电压降的计算相关的专业交流讨论,更多电缆电压降的计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教大家关于电压降的计算与电缆的选择
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。
电缆电压降产生的原因及其计算
大家怎么计算电机的电压降
第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?
电缆电压降原因是什么?该如何计算?
双电缆并联供电,电压降如何计算?
查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
关于电压降的计算问题,急求
接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。这种想法可行么?我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。
请高手指教十仟伏电缆电压降怎么计算
6300米YJLV22-3*185十仟伏电缆每500米一个分支箱,接入100KVA变压器1台,共接入12台变压器.请计算一下电压降,谢谢!
请问采用单芯电缆供电的电压降如何计算?
最近有一个项目,容量比较大,用户为节约投资,采用的单芯电缆供电,审查单位要求提供电缆选择计算书。由于单芯电缆厂家不像三芯电缆那样提供电感值,但是多根电缆敷设时肯定存在电感,不确定电抗对电缆的阻抗影响大否?如果如三芯电缆的电阻电抗值,肯定是不能忽略电感的。 请问大家有计算过吗?或者有没有好办法估算出单芯电缆的电抗值,谢谢!
电机起动电压降计算问题
手册第三版第六章第四节中提到的Qfh预接负荷的无功功率Mvar。在供电变压器二次侧母线上可取:0.6(St-0.75Srm)。请问St指的是什么?
电压降计算中小问题不懂
点击加载更多
APP内打开