接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。这种想法可行么?我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。
接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值
我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。
这种想法可行么?
我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。
2楼
我觉得如果主要是配电箱到变压器的电缆选型,应该考虑配电箱到变压器的电压降和所带照明的负荷应该就可以了吧
回复
3楼
首先,景观照明电压允许偏差为+5%、-10%,其次,电压损失你要算第一级配电箱到用电末端的电压!
回复
4楼
灯具自带变压器应该是220V/12V,那么你只要计算220V部分的压降,再折算。不应该是灯具主回路就采用12V,只有水下灯具才有此要求。
回复
5楼
压降这个东西,我现在还没涉及到,不会。看你们的解释好像有点复杂的样子:)
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-4-8 13:26 灯具自带变压器应该是220V/12V,那么你只要计算220V部分的压降,再折算。不应该是灯具主回路就采用12V,只有 …:hug:我算的就是到开关电源这一块的
回复
7楼
学学习习~·
回复
8楼
太精辟了呀!
回复
9楼
我觉得如果主要是配电箱到变压器的电缆选型,应该考虑配电箱到变压器的电压降和所带照明的负荷应该就可以了吧
回复
10楼
写的很好,图片也很说明问题。
我想请教楼主,有无此类现场问题处理的的专门书籍推荐的?
回复
11楼
好学习了!!!
回复