电压降计算中小问题不懂
worufuping
worufuping Lv.6
2011年09月07日 12:18:40
只看楼主

从论坛上下载了计算小软件1.1和1.3版,对电压降计算有点不同。

从论坛上下载了计算小软件1.1和1.3版,对电压降计算有点不同。

01.jpg


02.jpg


03.jpg

免费打赏
worufuping
2011年09月07日 12:22:17
2楼
U% = (正序电阻x0.80+ 正序感抗X0.6)XL(长度)线路电流(I)X1.732/380*10,这是1.3软件计算公式,小可用天正对比,天正也采用的是此。
1:在上两幅图中一个正序感抗X0.6,一个正序感抗X1,有点不解:
2:0.8,和0.6又是什么系数和因数呢?
求指点。。。
回复
boeing_s
2011年09月07日 15:03:31
3楼
不知道为什么最后一张图会显示正序感抗为1,应该是错了吧,参数完全一样,就0.6变成了1,居然算出的压降还是一样的。
0.8就是cosΦ,照设置就是0.8,而0.6就是sinΦ,如果功率因数设定0.8,那么后面就应该是0.6
括号里面前一项是阻抗,后一项是感抗
回复