双电缆并联供电,电压降如何计算?
fsanson
fsanson Lv.2
2005年12月08日 00:24:46
只看楼主

查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?

查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。
例如:
270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
免费打赏
zz_zz
2005年12月08日 08:27:03
2楼
1/2
回复
key-e
2005年12月08日 10:43:32
3楼
完全相同的两条电缆并联,类似电阻的并联运行,两条电缆的总电阻为单条电缆1/2
回复
zzdlm_cn
2005年12月08日 14:41:35
4楼
也只能用完全相同的电缆并起来使用。
回复
woaibingyuan
2005年12月08日 15:34:07
5楼

支持
回复
bradyzhang
2005年12月08日 17:30:09
6楼
并列电阻要考虑电阻和电抗才能计算, 忽略电抗才是总电阻的1/2
回复
zz_zz
2005年12月08日 19:01:40
7楼


是的。补充的好!
回复
zyz8438
2005年12月08日 21:21:44
8楼
电抗是不是也是1/2?
回复
bbyl2
2005年12月08日 21:28:38
9楼
长了见识了
回复
xiaoyaoxianzi
2005年12月08日 21:32:24
10楼
从头学习
回复
lengbing
2005年12月08日 21:54:08
11楼

严格意义上讲,是约等于1/2.因为除了自感外,还有互感抗.又因为是三相电缆线路,互感抗几乎为零.
回复

相关推荐