双电缆并联供电,电压降如何计算?
fsanson
fsanson Lv.2
2005年12月08日 00:24:46
只看楼主

查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?

查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。
例如:
270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
免费打赏
fsanson
2005年12月09日 00:55:14
12楼
可否粗略认为是一条电缆供半负荷时的电压降?
回复
cpebj-liuxm
2008年07月23日 17:04:53
13楼
如果考虑电抗的话怎么计算
回复
pan512528
2008年07月24日 23:28:33
14楼
长见识了:lol !
回复
爱芳的日子
2008年07月26日 00:11:56
15楼

为什么?不一样线径的电缆不能并联在一起使用吗?期待解答。
回复
sunrj
2008年07月26日 10:33:10
16楼
不能并联使用,否则细线会发热的.
回复
lj4271662
2008年07月26日 15:32:19
17楼
不一样线径的电缆不能并联在一起使用,否则严重的会烧坏电缆!
回复
aoldman
2008年07月26日 20:31:18
18楼
1、不同线径的电缆不能并联使用;
2、并联后单根电缆流过的电流按1/2/并联系数核算;
3、计算电流后查压降表即得。
回复
mao000520
2008年08月27日 16:27:19
19楼
格意义上讲,是约等于1/2.因为除了自感外,还有互感抗.又因为是三相电缆线路,互感抗几乎为零.电阻计算公式:电阻=电导率*长度/截面积 ,电导率、长度不变,截面增大1倍,所以电阻为1/2,则电流增大1倍,电工基础知识。
回复

相关推荐