谁遇到这样的供热问题 请高人指点 谢谢
hhhtzgj
hhhtzgj Lv.3
2008年01月16日 10:08:42
来自于采暖供热
只看楼主

有一新建小区,一期工程3万多平方米别墅 暖气片采暖.二期工程2万多平方米,地板采暖,在别墅区的北侧.三期工程6万多平方米在二期的东侧,有暖气片采暖和地板采暖两种方式.二期 三期工程是6层楼.别墅区以供热,且道路硬化,绿化完毕 ,设施完备.锅炉房在别墅区的南侧,两台10吨锅炉,管网从锅炉房出DN250至别墅区分DN150和DN200两个环路,计划延伸到二期 三期工程.但是通过别墅区的管道口径偏小,流量不够,在不增设管线不破坏别墅区现在状况的前提下,如何满足二期 三期工程的供热需求.

有一新建小区,一期工程3万多平方米别墅 暖气片采暖.二期工程2万多平方米,地板采暖,在别墅区的北侧.三期工程6万多平方米在二期的东侧,有暖气片采暖和地板采暖两种方式.二期 三期工程是6层楼.
别墅区以供热,且道路硬化,绿化完毕 ,设施完备.
锅炉房在别墅区的南侧,两台10吨锅炉,管网从锅炉房出DN250至别墅区分DN150和DN200两个环路,计划延伸到二期 三期工程.但是通过别墅区的管道口径偏小,流量不够,在不增设管线不破坏别墅区现在状况的前提下,如何满足二期 三期工程的供热需求.
免费打赏
强哥outman
2008年01月17日 15:35:26
12楼
采用美化架空管道,或者加设换热站
回复
xin_ji2005
2008年01月17日 17:43:57
13楼
1、散热器采暖的供回水温度较高,温差大,流量小。比如常见的95~70度。
2、地板采暖水温不宜高于60度,温差较小,流量大。
3、首先应该分开系统,分别计算散热器采暖和地板采暖的负荷及流量,然后再看看管径够不够。
4、如果外线已经做好,那么换热站是怎么考虑的,在什么位置设置?
仅供参考
回复
hhhtzgj
2008年01月17日 19:41:27
14楼
感谢各位
二期 三期是逐步加的,没有整体规划,管网还没做, 不考虑建换热站,因为初投资 维护 运行费用比较高,我想建混水站供热.
现在的供水温度是65℃回水52℃
我想提高供水温度 ,加大温差,在二期 三期根据具体情况分别建混水站来解决温度 流量问题来满足不同需求.
请问各位有什么看法吗?
回复
hhhtzgj
2008年01月21日 21:45:05
15楼
感谢各位的宝贵意见,我受益匪浅.
各位的回答略有和我的想法有相同之处,但不是全部.也许各位没有接触到混水供热这个问题.
但是事实是可行的.可以使用同一套供热管网分别建混水站满足暖气片和地板辐射采暖,关键是调节混水站的温度和流量.
因为我们有很多成功的项目运行的很好.而且维护运行费用低.
回复

相关推荐

APP内打开