(如图)喷淋系统稳压管的接入点
pengjianliang@co163
2008年01月10日 21:15:36
只看楼主

图中的喷淋系统图是分高低区,屋顶水池的喷稳压管接入到第一个低区报警阀,还是可以就近接到第二高区的报警阀前就可以了呢请教大家!

图中的喷淋系统图是分高低区,屋顶水池的喷稳压管接入到第一个低区报警阀,还是可以就近接到第二高区的报警阀前就可以了呢
请教大家!
免费打赏
dabingonline@co163
2008年01月16日 12:27:43
12楼
楼主的喷淋泵出水管接了两组报警阀,应该考虑成环了吧。

如果成环的话,接到环里面就行了,不用分接在哪个地方的。
回复
coolyy
2008年01月16日 16:04:12
13楼
有点看不懂,看不太清楚的,有没有更大一点的图啊?

不过觉得他说的有些道理
回复
lifarong12345
2008年01月16日 17:29:54
14楼
楼主的喷淋泵出水管接了两组报警阀,应该考虑成环了吧。

如果成环的话,接到环里面就行了,不用分接在哪个地方的
同意此做法
回复
axl_163
2008年01月16日 19:50:16
15楼

正解
回复
szshqwen
2008年01月17日 08:47:37
16楼
水池出水管上和高区立管上的阀门是减压阀吗?
回复
lugangsijia_9
2008年01月17日 14:37:07
17楼
接到任一湿式报警阀前端即可,也就是说红色圆圈处都可以,因为湿式报警阀前端的管是连通的。楼上安装的湿式报警阀(估计有3-4个)应统一放在地下室,易于统一排水、统一管理,安装、调试也方便,湿式报警阀前端的管路可以作成环状(符合规范要求)。联动控制管线、设备也好做多了。
总之这是一个不合格的设计,未经过图纸会审就拿来施工了,检测、验收恐怕会有些麻烦。
图中地下室湿式报警阀前应加减压阀,别处不必了。


仅供参考
回复
fymfymfym
2008年01月17日 17:12:04
18楼
楼主提出的两种方式都是对的,图中所示也正确。没有问题。图上的湿式报警阀在绘图时copy的原因,应当集中在一处。结合17楼的意见就对了。
回复
fymfymfym
2008年01月17日 17:13:57
19楼
楼主提出的两种方式都是对的,图中所示也正确。没有问题。图上的湿式报警阀在绘图时copy的原因,应当集中在一处。结合17楼的意见就对了。
回复
13309083028
2008年01月19日 21:12:51
20楼
楼主的喷淋泵出水管接了两组报警阀,应该考虑成环了吧。

如果成环的话,接到环里面就行了,不用分接在哪个地方的。--太有才拉
回复
gejianfeng2000
2008年01月20日 11:29:38
21楼

我说的后是下面的意思!!表达错误!!!
回复