高压归分段开关和低压母联柜
喜游龙
喜游龙 Lv.2
2017年11月13日 07:48:08
只看楼主

请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?

请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?



001.jpg

免费打赏
peak688
2017年11月13日 09:17:53
2楼
合高压联络开关,低压不需要合
回复
扎斯特奔雷
2017年11月13日 17:19:13
3楼
这个一般是合低压母联的,供电局一般不允许高压合母联
回复
jianzhudianqic
2017年11月13日 21:19:58
4楼
多谢楼主分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开