这样的配电系统,低压母联柜可否取消?如果不能取消的话,它的功能是什么啊?
sdymly
sdymly Lv.5
2014年05月03日 19:05:34
只看楼主

本帖最后由 sdymly 于 2014-5-3 21:08 编辑 这样的配电系统,低压母联柜可否取消?如果不能取消的话,它的功能是什么啊?可否具体说说,

本帖最后由 sdymly 于 2014-5-3 21:08 编辑

这样的配电系统,低压母联柜可否取消?如果不能取消的话,它的功能是什么啊?可否具体说说,

低压母联柜的作用.JPG

xzg5921
2014年05月03日 19:21:42
2楼
你的图没有画出变压器低压出线总开关,如果有的话,那就这个母联还是有用的很。如果供电方式许可的话,即在两台变压器可以并列运行的话,当其中一台变压器需要退出运行的话,你可以先合同母联,使两台变压器并列,然后断开需要退出变压哭的低压出线开关,再断开高压开关,此时变压器退出运行。以上操作可以让你的所有atse不用停电再切换,减少了用电器的停电时间。
回复
云飘飘
2014年05月04日 06:11:05
3楼
互为备用供电情况,主要是一台变压器检修时,另一台变压器可以投入使用