为什么有些母联柜的仪表室的门上有一个类似于转换开关的电源转换器的?上面显示电源1 无电源 电源二这样的

为什么有些母联柜的仪表室的门上有一个类似于转换开关的电源转换器的?上面显示电源1 无电源 电源二这样的
免费打赏
abaozi
2016年08月24日 21:44:14
2楼
一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。
回复
木易猛
2016年08月25日 08:16:26
3楼
多谢楼主的分享......
回复
希望在前方
2016年09月09日 07:47:24
4楼
路过........
回复
风平浪静02
2016年09月09日 10:13:14
5楼
低压母联柜操作电源来自上下母排,需要手动转换。
回复
a396673967
2016年09月09日 10:25:14
6楼
不知道说的啥
回复
huashi1993
2016年09月09日 10:34:26
7楼
电源转换的作用是提供联络断路器的操作电源。按你的说的应该是手动操作。自动投切的,电源转换用的是切换接触器或大继电器。高可靠性场所使用的是直流220或110电源。