低压母联柜都是自动合闸吧?今天有个同事说低压母联柜一般都是手动合闸.我理解自动合闸就是将进线柜断路器的信号串入母联柜的控制回路来控制断路器合闸.请教一下,低压侧的母联是否也有类似高压侧那种备自投的功能?
低压母联柜都是自动合闸吧?今天有个同事说低压母联柜一般都是手动合闸.
我理解自动合闸就是将进线柜断路器的信号串入母联柜的控制回路来控制断路器合闸.
请教一下,低压侧的母联是否也有类似高压侧那种备自投的功能?
2楼
如果有联络柜的话那么就要自动切换,就必须是自动的。如果单一的变压器供电的话,应该是用手动的较多,自动的少了。
回复
3楼
低压母联有自动也有手动,看业主需求,也要看供电局要求,没有什么必须是自动一说
回复
4楼
母联可以装自动(有投切选择开关),也可以不装(全手动)。
回复
5楼
诚如楼上说的那样,低压母联柜有手动和自动之分,比如施耐德的3MAT,或者PLC控制或者传统的继电延时控制等
回复
6楼
母联开关有自动、手动两种功能及操作方式,但无论哪种方式均应有机械/电气互锁要求。高低压开关型式不同,但功能原理是一样的。
回复
7楼
低压柜应该也要做自动设计吧,客户可能不用,但还是设计上比较好。
回复
8楼
当然有 ,我们的柜子上就有 就是一般都不用 都是手动
回复
9楼
这个要看业主的要求以及设计的要求,方可决定是否采用自动还是手动投切开关。
回复
10楼
看情况而定
回复
11楼
低压母联柜自动和手动根据设计的图纸和用户要求而定,方案多元化