关于低压母联柜防火隔断措施问题请教!
yryrr
yryrr Lv.2
2010年12月13日 13:35:22
只看楼主

今天接一电气系统图,低压柜为GCK型柜体,共11台,两台主进柜,两台电容补偿柜,一台联络柜,其他为出线柜,看到图纸下面说明时有一个制造要求:要求为:1. 低压母联柜设防火隔断措施,由制造厂家负责配置. 查阅到的资料:《低压配电设计规范GB 50054-95》中,第3.1.6条 当没有一级负荷的母线发生故障引起火灾时,有一级负荷的母线可因存有隔断而不直接受到影响或少受影响,隔断可以用防火材料的隔板,也可是隔墙,隔墙是整体形时,墙上应开通行门洞。

今天接一电气系统图,低压柜为GCK型柜体,共11台,两台主进柜,两台电容补偿柜,一台联络柜,其他为出线柜,看到图纸下面说明时有一个制造要求:
要求为:1. 低压母联柜设防火隔断措施,由制造厂家负责配置.

查阅到的资料:《低压配电设计规范GB 50054-95》中,第3.1.6条 当没有一级负荷的母线发生故障引起火灾时,有一级负荷的母线可因存有隔断而不直接受到影响或少受影响,隔断可以用防火材料的隔板,也可是隔墙,隔墙是整体形时,墙上应开通行门洞。

疑问:低压成套柜多台并列安装时,觉得用隔墙和隔板不太现实。

问题请教:
1、防火隔断措施各位高手是如何理解的?
2、低压成套柜并列安装时放火隔断要如何做?采取什么措施什么材料?

请各位高手赐教!!!


[ 本帖最后由 yryrr 于 2010-12-13 13:49 编辑 ]
免费打赏
无人喝彩
2010年12月15日 23:52:23
2楼
在母线贯穿的柜内做防火封堵,GCK已经做到IP30以上,不存在上述规范要求。不过有些审图的死脑筋,依然采用老的配电屏思想
回复
lj380369
2012年04月27日 15:52:08
3楼
不懂啊!看看有没有高人,学习一下!
回复

相关推荐