在低压系统中,选择母联柜断路器电流值是进线柜断路器断路器值的1/2,还是同样规格?如果是1/2的话是什么道理呢?请指教,谢谢
在低压系统中,选择母联柜断路器电流值是进线柜断路器断路器值的1/2,还是同样规格?如果是1/2的话是什么道理呢?
请指教,谢谢
2楼
一般都选相同规格,这样可以把一台变压器的带荷能力完全带另一段负荷(可能本段负荷极小)。
回复
3楼
支持区管;现在一般都是一样大。除非有些负荷有特殊要求。一台变压器坏了由另一台变供电,但另一台变只供照明不带动力负荷;这时可把联络开关选小一半。
回复
4楼
支持2楼说法~!
回复
5楼
支持2楼说法~!
回复
6楼
一样大,除非有明确要求,这个可以降低造价
回复
7楼
楼上说的很好,楼主自己拿主意吧
回复
8楼
我在平时设计是,是选同一规格的断路器,当一侧变压器检修时,另一侧变压器可以带起所有的重要二级以上负荷
回复
9楼
顺便问下,主开关和联络开关是否要有个时间级差呢?