在低压系统中,选择母联柜断路器电流值是进线柜断路器断路器值的1/2,还是同样规格?如果是1/2的话是什么道理呢?请指教,谢谢

在低压系统中,选择母联柜断路器电流值是进线柜断路器断路器值的1/2,还是同样规格?如果是1/2的话是什么道理呢?
请指教,谢谢
免费打赏
lingxuct
2011年10月10日 15:54:31
2楼
一般都选相同规格,这样可以把一台变压器的带荷能力完全带另一段负荷(可能本段负荷极小)。
回复
feidankt66
2011年10月10日 16:45:44
3楼
支持区管;现在一般都是一样大。除非有些负荷有特殊要求。一台变压器坏了由另一台变供电,但另一台变只供照明不带动力负荷;这时可把联络开关选小一半。
回复
daluweizhao
2011年10月10日 19:42:49
4楼
支持2楼说法~!
回复
hailiang801224
2011年10月11日 13:34:20
5楼
支持2楼说法~!
回复
huitoushian1
2011年10月12日 09:54:29
6楼
一样大,除非有明确要求,这个可以降低造价
回复
cnkaqi030
2011年10月12日 10:57:38
7楼
楼上说的很好,楼主自己拿主意吧
回复
renshenghebi
2011年10月12日 15:52:32
8楼
我在平时设计是,是选同一规格的断路器,当一侧变压器检修时,另一侧变压器可以带起所有的重要二级以上负荷
回复
huangod
2011年10月12日 15:53:15
9楼
顺便问下,主开关和联络开关是否要有个时间级差呢?
回复
xsmzg_
2011年10月17日 10:08:17
10楼
支持2楼说法~!
回复
arjie9200
2013年12月27日 11:06:53
11楼
感谢分享,学习学习