请教进线柜的设置问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年10月20日 13:28:03
只看楼主

有一个水泵房,1台110kW的水泵,1面柜子,电源从配电室引来。是否可以把电源引来直接接在水泵柜子的母排上(在水泵柜子中设置一个检修的隔离开关,是否可行?)?水泵房不要进线柜了,这样可以吗?提前谢谢您的回复。

有一个水泵房,1台110kW的水泵,1面柜子,电源从配电室引来。是否可以把电源引来直接接在水泵柜子的母排上(在水泵柜子中设置一个检修的隔离开关,是否可行?)?水泵房不要进线柜了,这样可以吗?提前谢谢您的回复。
风平浪静02
2017年10月20日 14:17:11
2楼
过流保护还是需要的,只有一路出线,没有必要再设置总柜。
回复
smartspring
2017年10月20日 16:59:51
3楼
风平浪静02 发表于 2017-10-20 14:17 过流保护还是需要的,只有一路出线,没有必要再设置总柜。 请教那进线柜是否设置的依据是什么?谢谢您的回复。
回复
zfhwlr
2017年10月20日 17:15:31
4楼
肯定要设置进线总柜,为什么不加呢 ?
回复
风平浪静02
2017年10月20日 20:03:22
5楼

这倒是个新鲜问题“设置总柜的依据。”我想总柜应该是保护变压器低压侧的。那么,分路故障电流已经达到或者超过分路的额定电流,还没有达到总路的额定电流,这样分断总路肯定是不应该的。应该分断分路故障电流,就可以保证母线的安全,不影响其它分路了。现在总柜就是分柜,分柜既总柜。那么没有分柜达到动作电流,而总柜没有达到动作电流和影响其它分路的问题。哪为什么还有设置总柜呢?如果,作为后备保护,配电室过来的专线开关已经可以解决问题了。其实,这样问题,只要加一只电动机起动箱就可以了。总柜前面再总柜,这样循环应该是没有意义的。
回复
smartspring
2017年10月23日 10:10:59
6楼
风平浪静02 发表于 2017-10-20 20:03 这倒是个新鲜问题“设置总柜的依据。”我想总柜应该是保护变压器低压侧的。那么,分路故障电流已经达到或者 …谢谢您的回复。不好意思在下没有将自己的问题表述清楚。在下的问题是,如在某些条件下可不设置进线柜,那可省钱。如不设置进线柜是否可将保护功能挪到控制箱?
回复
beida_energy
2017年10月23日 10:29:04
7楼
风平浪静02 发表于 2017-10-20 14:17 过流保护还是需要的,只有一路出线,没有必要再设置总柜。扯啥啊?水泵控制柜子里面肯定有保护!人家增加 一个隔离元件就是应对维修时的电源隔离,不用去变电所停电,所以,只有柜子里面有空间就可以。你扯啥保护需要啊?怎么滴?还得装个熔断器吗?
回复
beida_energy
2017年10月23日 10:30:33
8楼
风平浪静02 发表于 2017-10-20 14:17 过流保护还是需要的,只有一路出线,没有必要再设置总柜。其实本质上就是在有空间的柜子里再装一个隔离开关!根本不用考虑啥“保护需要”!
回复
beida_energy
2017年10月23日 10:32:05
9楼
如果你的水泵控制柜的受电元件就是隔离功能的断路器的话,这个隔离开关要不用装,维修时断开总开关就行。
回复
迷踪齿轮
2017年10月23日 10:38:32
10楼
smartspring 发表于 2017-10-23 10:10 谢谢您的回复。不好意思在下没有将自己的问题表述清楚。在下的问题是,如在某些条件下可不设置进线柜,那 …如果配电室低压馈线只带一个负载,且能保证电压损失在允许范围内,可以不加下级配电箱,但应有可靠断开点(如隔离开关)。你说的保护是指的断路器保护吧,配电室下级都没配电柜了哪还有断路器的保护,只能加熔断器了。对二次不是很懂,拙见。以上!
回复
风平浪静02
2017年10月23日 10:44:08
11楼
beida_energy 发表于 2017-10-23 10:29 扯啥啊?水泵控制柜子里面肯定有保护!人家增加 一个隔离元件就是应对维修时的电源隔离,不用去变电所停 …动力控制箱(起动箱)XL-21,保护应该是齐全的。比如,有闸刀、断路器、熔断器、热继电器等等。哪一定要再加一只低压柜,因为我们情况不是很了解,应该问题也不是很大。
回复