660V电压测量回路问题--高手进!非高手也可进!
xiongjinjun
2017年08月29日 17:46:50
只看楼主

660V电压测量回路中,在不考虑用三相变压器的情况下,如图所示线路及电器元件选择。现有以下顾虑: 1.电压转换开关选择AC相时,电压表上AC相之间会不会有660V电压显示? 2.单相变压器T1.T2(BK-50VA)会不会烧毁? 因工程应用,其它不足之处,请指出,并说明原因!

660V电压测量回路中,在不考虑用三相变压器的情况下,如图所示线路及电器元件选择。现有以下顾虑:
1.电压转换开关选择AC相时,电压表上AC相之间会不会有660V电压显示?
2.单相变压器T1.T2(BK-50VA)会不会烧毁?
因工程应用,其它不足之处,请指出,并说明原因!
免费打赏
老灰兔子
2017年09月01日 11:27:35
12楼
xiongjinjun 发表于 2017-8-31 23:44 首先感谢您的回答,感谢网易电气让我们共同进步!1.要是电压互感器的话,肯定是不会烧的!我们常用的10KV …输入三相660V电压,输入端的线电压仍然660V,但由于是两个单相变压器的组合(串联关系),次级的Uca是两组电压的的串联(Uab+Ubc),应该是200V(100+100=200)。你们把变压器看成两个单相变压器的组合就应该明白了,分析的时候也是以单相变压器的组合来分析。这也就是所谓的两相负载电路。
回复
a396673967
2017年09月01日 12:56:19
13楼

感谢楼主分享!
回复
xiongjinjun
2017年09月01日 14:17:46
14楼
本帖最后由 xiongjinjun 于 2017-9-1 14:21 编辑 老灰兔子 发表于 2017-9-1 11:27 输入三相660V电压,输入端的线电压仍然660V,但由于是两个单相变压器的组合(串联关系),次级的Uca是两组 …如果把BK二次侧(100V)B相(1L12)接地呢?这个是图上未画的,会是什么情况呢?
回复
风平浪静02
2017年08月29日 17:46:51
15楼
xiongjinjun 发表于 2017-9-1 14:17 如果把BK二次侧(100V)B相(1L12)接地呢?这个是图上未画的,会是什么情况呢?电压互感器二次接地和输出电压没有关系,接地是一种防止一次电压进入二次的安全保护措施。有规定电压互感器二次必须接地。我在11楼的回帖有一个错误,就是Uab与Ubc的夹角是60° ,应该是Uab与Ucb的夹角是60° 当我发现,点击编辑修改时,系统故障不能进行修改了,抱歉。扩展解释一下;两台电压互感器头尾相连,中性点接UB,所以两个头对中心点的电压是 UAB和UCB,二次同样是Uab和Ucb。都是100V,两个头之间就是 Uab-Ucb =(Ua-Ub)-(Uc-Ub)=Ua-Ub-Uc+Ub=Ua-Uc=Uac 也是100V。 Uab+Ubc=(Ua-Ub)+(Ub-Uc)=Ua-Ub+Uc-Ub=(Ua+Uc)-2Ub=(-3Ub)=173V。
回复
huximan
2017年09月01日 15:20:55
16楼
VV接线没错。电压表档位能显示660V.Uca=Uab+Abc矢量和。
回复
水中央
2017年09月01日 21:28:59
17楼
那就乘以6.6不就得了,或者直接数显不就好了,连算变比都不用算了
回复
建筑精灵
2017年09月04日 00:14:33
18楼
总是能学习到很多东西。
回复
建筑精灵
2017年09月04日 00:25:59
19楼
缺乏类似的经验,但是还是学习到了很多东西。
回复
luochongchong
2017年09月04日 09:21:34
20楼
谢谢楼主分享
回复
lcdlyj
2018年02月09日 11:26:41
21楼

谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开