660V电压测量回路问题--高手进!非高手也可进!
xiongjinjun
2017年08月29日 17:46:50
只看楼主

660V电压测量回路中,在不考虑用三相变压器的情况下,如图所示线路及电器元件选择。现有以下顾虑: 1.电压转换开关选择AC相时,电压表上AC相之间会不会有660V电压显示? 2.单相变压器T1.T2(BK-50VA)会不会烧毁? 因工程应用,其它不足之处,请指出,并说明原因!

660V电压测量回路中,在不考虑用三相变压器的情况下,如图所示线路及电器元件选择。现有以下顾虑:
1.电压转换开关选择AC相时,电压表上AC相之间会不会有660V电压显示?
2.单相变压器T1.T2(BK-50VA)会不会烧毁?
因工程应用,其它不足之处,请指出,并说明原因!
免费打赏
ctxxxci
2017年08月31日 13:41:39
2楼
谢谢楼主分享
回复
风平浪静02
2017年08月31日 15:12:30
3楼
能测量660V电压,电压互感器不会烧。
你看转换开关最右边直线,上面有两个白点。就是转换开关放在第四档,3—4,9—10连通,相应的测量电压就是UC—UA。
依次类推,第二档1—2,7—8连通,相应测量电压就是UA—UB。第三档5—6,11—12连通,相应测量电压就是UB—UC。
回复
小小小豆
2017年08月31日 15:22:39
4楼
大哥 你那边不是接的110V 么 咋会有660V的显示
回复
小小小豆
2017年08月31日 15:23:21
5楼
不对 是100V
回复
水中央
2017年08月31日 22:18:47
6楼
你那个100V的那边应该加上变比,就能显示一次侧的660了
回复
xiongjinjun
2017年08月31日 23:01:27
7楼
ctxxxci 发表于 2017-8-31 13:41 谢谢楼主分享共同分享!
回复
xiongjinjun
2017年08月31日 23:44:29
8楼
本帖最后由 xiongjinjun 于 2017-8-31 23:49 编辑 风平浪静02 发表于 2017-8-31 15:12 能测量660V电压,电压互感器不会烧。你看转换开关最右边直线,上面有两个白点。就是转换开关放在第四档, …首先感谢您的回答,感谢网易电气让我们共同进步!1.要是电压互感器的话,肯定是不会烧的!我们常用的10KV柜内2PT电压测量、低压电压互感器JDZ-1 660.1140/100V 均采用VV接线方式,电压测量都是正常的.问题是用的是单相变压器,原理是一样的吗?但是我问变压器厂家的技术人员,他说会烧毁变压器,这点我不能理解!怎么会烧呢?结果他说不出原因;2.又问另外一个技术人员,说是用2个单相变压器BK会少一相电压测量,要用3个单相才可以,这点像是有道理,因为三相之间有个120度相位角,图中AB、BC之间肯定能测量出电压,问题点在于CA之间能否测量出电压?这点我想不明白,与序号1描述的有矛盾,纠结中、、、、、、所以请教,并说明原因!三相之间有线电压与相电压之分,存在1.732的关系,如380/1.732=220V,单相变压器是否也存在这种关系,不知道我的理解对不对?
回复
xiongjinjun
2017年08月31日 23:47:43
9楼
水中央 发表于 2017-8-31 22:18 你那个100V的那边应该加上变比,就能显示一次侧的660了请看右边的那个图,电流表 6L2-660/100v就是变比;T1.T2单相变压器的变比是660V/100V
回复
xiongjinjun
2017年08月31日 23:51:40
10楼
小小小豆 发表于 2017-8-31 15:23 不对 是100V嗯,是100V,变压器与电流表都是660/100
回复
风平浪静02
2017年09月01日 08:52:04
11楼
xiongjinjun 发表于 2017-8-31 23:44 首先感谢您的回答,感谢网易电气让我们共同进步!1.要是电压互感器的话,肯定是不会烧的!我们常用的10KV …JDZ电压互感器也是单相的,两台互感器组合采用不完全三角形连接,得到三个线电压完全没有问题。注意(不完全三角形),UAB与UBC的夹角是60o,虽然等边三角形一条边没有互感器,但是它们之间的电压是存在的。电压互感器和变压器基本工作原理是一样的,也就是不过作用有所不同。电压互感器是以测量电压为主,需要有一定的侧量精度要求。变压器是以变换电压,传递电功率为主。只要两种设备容量符合二次负荷要求,应该是不会烧的。测量精度,一般变压器不能与电压互感器相比较。电压互感器二次测量精度,是对额定容量相关。一般要求电压互感器二次负荷在互感器额定负荷的80%左右。变压器虽然电压比不会相差太大,但它是没有精度要求的,在测量上不宜采用变压器。因此而烧毁我想也不会,毕竟二次只是一只电压表而已。两台互感器要测量相电压是比较麻烦的。主要是一次电源没有中性点输出,互感器不能直接与电源中性点相连接。如果采用三台互感器作完全星形连接,得到一个人工中性点,马马虎虎还是可以的。如果以线电压=1.732倍相电压,估算相电压,这样只是一个理论值。可能会与实际有所差别,因为中性点可能存在着位移。
回复

相关推荐