电机距离电控柜有100米,今天电机烧了测量电机端电压是50伏,请教是什么原因造成的
电机距离电控柜有100米,今天电机烧了测量电机端电压是50伏,请教是什么原因造成的
2楼
电机距离电控柜有100米,线路阻抗较大,电机端电压下降,出力(转矩)下降,带不动负载,转速下降,甚至堵转,致使电流大增(超过额定值),这就是烧电机的原因。
回复
3楼
电源供电不正常。至电压过低电机烧坏。因为你量电机端电压时是空线路下线路阻抗影响不大。
回复
4楼
1、供电的电控柜有有问题。否则无论如何也不至于电机的端电压只有50伏;.检查电控柜的电源输入端电压是否正常;断路器(接触器)的触点是否接触正常;
2、检查连接电机的电缆是否有断路情况;电缆是否与接线端子连接正常。
回复
5楼
100米就算是铝线压降都不至于那么大,端电压过低电机出力过小带不动负载,导致电流升高烧毁绕组
检查电源进线电源是否正常,开关和接触器的触点是否接触良好
回复
6楼
相当正确.....