【求助】桥式整流测量电压和加负载后电压不一样
nbyjming
nbyjming Lv.5
2011年05月17日 09:01:00
只看楼主

通过桥式整流后,测量输出电压时,万用表上显示为DC24V,加负载后万用表显示电压为0V,请问怎么解决。


通过桥式整流后,测量输出电压时,万用表上显示为DC24V,加负载后万用表显示电压为0V,请问怎么解决。
免费打赏
qian68747
2011年05月17日 11:01:44
2楼
可能你的整流有问题啊,有须接啊。
或者就是负载不匹配,直接短路,整流的容量不足。
回复
nbyjming
2011年05月17日 11:06:37
3楼
功率已足够大,调压器和变压器都是1K,而负载是塑壳断路器上的分励脱扣器
回复
xdetect
2011年05月17日 13:09:22
4楼

加负载后测试全桥整流器的交流输入端电压是多少。
回复
xdetect
2011年05月17日 13:10:29
5楼
我的回复哪去了?
回复
wboy8759
2011年05月17日 21:32:32
6楼

空载时输出电压正常,负载时输出电压为零?明显是交流侧线路存在接续不良问题!
回复
nanhu006
2011年05月18日 10:54:50
7楼
同意楼上的观点,或是交流则N线和PE线接错。
回复
hsa8
2011年05月18日 11:01:39
8楼
很有可能是虚接,好好查查。
回复
dylan3940
2011年05月18日 11:53:05
9楼
接错线了吧。
回复