通过桥式整流后,测量输出电压时,万用表上显示为DC24V,加负载后万用表显示电压为0V,请问怎么解决。
通过桥式整流后,测量输出电压时,万用表上显示为DC24V,加负载后万用表显示电压为0V,请问怎么解决。
2楼
可能你的整流有问题啊,有须接啊。
或者就是负载不匹配,直接短路,整流的容量不足。
回复
3楼
功率已足够大,调压器和变压器都是1K,而负载是塑壳断路器上的分励脱扣器
回复
4楼
加负载后测试全桥整流器的交流输入端电压是多少。
回复
5楼
我的回复哪去了?
回复
6楼
空载时输出电压正常,负载时输出电压为零?明显是交流侧线路存在接续不良问题!
回复
7楼
同意楼上的观点,或是交流则N线和PE线接错。
回复
8楼
很有可能是虚接,好好查查。
回复
9楼
接错线了吧。
回复