变压器到工地的临电,验电笔和万用电压表测量电压不同
wanxiangde
wanxiangde Lv.2
2012年03月15日 20:03:56
来自于变压器
只看楼主

各位前辈帮忙分析一下:变压器到工地的临电,N L1 L2 L3 用验电笔测试,N L2 L3带电,L1不带电。用万用表测电压,N-L1 N-L2 N-L3均为220V,L1-L2 L1-L3 L2-L3均为380V。工地上的所有用电设备均可能正常使用。请问各位师傅这是为什么?

各位前辈帮忙分析一下:变压器到工地的临电,N L1 L2 L3 用验电笔测试,N L2 L3带电,L1不带电。用万用表测电压,
N-L1 N-L2 N-L3均为220V,L1-L2 L1-L3 L2-L3均为380V。工地上的所有用电设备均可能正常使用。请问各位师傅这是为什么?
免费打赏
scdragon
2012年03月15日 20:10:52
2楼
这现象应该是高压出现了问题,我也曾遇见过。
回复
zyz8438
2012年03月15日 20:18:41
3楼


三相的相电压正常,线电压也正常,跟变压器高压侧无关!

只是三相对地电压似乎不正常。好好检查变压器低压侧的接地!是什么接地系统?变压器中性点没有接地!
回复
wanxiangde
2012年03月15日 20:24:30
4楼
把工地上的总闸关掉,测试总空开进线也是这种现象
回复
zyz8438
2012年03月15日 20:29:12
5楼


当然是这个现象!因为这是变压器的接地方式引起的!变压器中性点没有直接接地,而A相的绝缘相对较低。

一般临电多采用TN-S系统,变压器低压侧的中性点N应该是直接接地的。把变压器停下来,好好检查检查器接地情况。
回复
xx_691214
2012年03月16日 09:00:17
6楼
很简单,在变压器那L1接大地了,N没有接大地!!!反了!!!!
回复
任逍遥
2012年03月16日 09:07:45
7楼
N,L接反了,N-L1 N-L2 N-L3不会均为220V啊,会有380V的
回复
hsa8
2012年03月16日 09:08:14
8楼
建议检查一下上述电压测试点的相电流和线电流,可能有新的发现。
回复
xx_691214
2012年03月16日 09:16:53
9楼
在变压器上L1柱接大地了,N柱没有接大地!!!反了!!!!明白了吗?
回复
xx_691214
2012年03月16日 09:34:35
10楼
1.在变压器上L1柱接大地了,N柱没有接大地!!!反了!!!!明白了吗?
2.在其它负荷上,L1线接大地了且接地电阻非常小!或在变压器那N线接地电阻非常大!
回复
wanxiangde
2012年04月01日 21:18:04
11楼

工地上的总开关是3P+N的漏电空开,开关断开后N线也带电,能电人!这是为什么
回复

相关推荐