变压器到工地的临电,验电笔和万用电压表测量电压不同
wanxiangde
wanxiangde Lv.2
2012年03月15日 20:03:56
来自于变压器
只看楼主

各位前辈帮忙分析一下:变压器到工地的临电,N L1 L2 L3 用验电笔测试,N L2 L3带电,L1不带电。用万用表测电压,N-L1 N-L2 N-L3均为220V,L1-L2 L1-L3 L2-L3均为380V。工地上的所有用电设备均可能正常使用。请问各位师傅这是为什么?

各位前辈帮忙分析一下:变压器到工地的临电,N L1 L2 L3 用验电笔测试,N L2 L3带电,L1不带电。用万用表测电压,
N-L1 N-L2 N-L3均为220V,L1-L2 L1-L3 L2-L3均为380V。工地上的所有用电设备均可能正常使用。请问各位师傅这是为什么?
免费打赏
huanghui99
2012年04月01日 23:26:34
12楼
不知楼主明白没有,反正我也没明白。
回复
wxd126
2012年04月02日 06:18:35
13楼
相线L1接地导致验电笔测不出电压,检测方法把开关断开,用摇表测下。你用万用表测L1-地,也测不出电压。变压器的中性点接地也会出现此现象。一段一段的查。
开关断开后N线也带电。是你N线断了或接触不良。电是从你的设备转移过来的。
理论我不懂,这种故障情况我已经排除过数次。

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-4-2 20:07 编辑 ]
回复
shideping
2012年04月02日 22:28:58
14楼

很可能这个漏电空开的N线是不断开的,楼主可以看一样该空开上的示意图。
回复
wanxiangde
2012年05月11日 20:13:47
15楼

这种情况一直没有解决,前天,配电箱换线的时候,不小心,N线和L1线联在一起了,结果,把配电箱烧了个洞,火花不是很大。把线处理好了后,送电,没想到N L1 L2 L3正常了。用验电笔测试,N线不带电了,用万用表测电压也正常了。哪个师傅能否解释下这是为什么?
回复
maocedun
2013年06月04日 20:14:37
16楼
您所站的位置,就是L1的电位。所以其他的几个相线,用电笔测得带电。请注意安全呀!:L