变压器阻抗电压的正确测量方法
shengchanjishugu
2010年08月25日 13:45:12
来自于变压器
只看楼主

变电站现有一台有载调压的变压器,需要再购置一台新的有载调压的变压器并列运行,阻抗电压的测量方法和计算方法?请知道的专家指点一下!谢谢!

变电站现有一台有载调压的变压器,需要再购置一台新的有载调压的变压器并列运行,阻抗电压的测量方法和计算方法?请知道的专家指点一下!谢谢!
免费打赏
ssmxpjs
2010年08月25日 14:13:57
2楼
如果你们有相关设备,这个测量起来不难。
高压短接,低压加电压,直到高压、低压中的电流等于相应分接位置的额定电流,此时,低压所施加的电压V1。

短路阻抗=V1/低压额定电压*100%

如果试验条件达不到,可以施加电压直到线圈电流达到额定电流的50%以上,然后进行折算。具体方法很多变压器试验书上都有介绍。

做试验时,需要注意测量额定、最正、最负3个分接位置的阻抗,并联运行的话不只看额定分接阻抗,也要看极限分接阻抗的。

如果定好做另一台变压器的厂家,需要把你们变压器的各个分接的阻抗、连接组别、电压等级、容量、线圈排列顺序、是否加电抗器等一系列详细信息提供给厂家,越详细,以后并联运行的风险越小。
回复

相关推荐