讨论一下10KV系统中电压测量和低电压保护是否可以同用一个互感器绕组?
海贼王laaa
2009年06月25日 17:38:14
来自于变压器
只看楼主

请教10KV系统中电压测量和低电压保护可以同用一个互感器绕组吗?我在标准设计图例中看到电压测量和低电压保护同用一个互感器绕组,但是有人说:低电压保护和电压测量不能用相同的绕组,互感器也必须是双绕组的。有这样经历的同行们对这个问题是怎么看的。

请教10KV系统中电压测量和低电压保护可以同用一个互感器绕组吗?
我在标准设计图例中看到电压测量和低电压保护同用一个互感器绕组,但是有人说:低电压保护和电压测量不能用相同的绕组,互感器也必须是双绕组的。有这样经历的同行们对这个问题是怎么看的。
免费打赏
lingxuct
2009年06月26日 13:56:36
2楼
通常电压互感器二次有三组,一组给保护(保护用的要求在保护区域变比恒定),一组给测量(计量用的在额定电压区域精度高),最后一组是开口Δ(监测接地用)。

当二次只有一组时,测量和保护可以共用。
回复
海贼王laaa
2009年06月26日 15:28:57
3楼
谢谢电气主管,不知道为什么我发出的主题讨论的人怎么这么少?是问题太简单还是太偏?
回复

相关推荐

APP内打开