关于微机测量电压的疑问
yuy198879
yuy198879 Lv.2
2013年07月15日 16:47:07
只看楼主

高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗

高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
lingxuct
2013年07月17日 10:40:04
2楼
电压测量与电压互感器接线方式相关,还与综保显示数据的来源相关;

如果是直接测量值(没加入其他数据计算过),就只与PT接线相关;

如果线电压(包括相电压)是通过非显示相的数据计算得出,这就会牵涉很多测量值相关的事。