低压电容柜配的无功补偿控制器(SP-WK2-3)写有电流电压测量功能,还需自配电流表吗?
九尾妖狐
2013年11月22日 11:13:43
只看楼主

0.4KV GCS低压电容柜,配的无功补偿控制器是世纪精能(SP-WK2-3),主页参数上写有电流 电压 功率等 测控量我的问题如下:1、上图中 测控量 要实现三相电流测量 、三相电压测量 是需要自配3个电流互感器和3个电压互感器才能实现还是说厂家有配套的传感器实现电量显示?2、上图中无功补偿控制器SP-WK2-3 如果具备电流电压功率检测功能的话,还要自配电流表吗?(我同事的成套报价清单里面还自配了3个电流表)

0.4KV GCS低压电容柜,配的无功补偿控制器是世纪精能(SP-WK2-3),主页参数上写有电流 电压 功率等
测控量


SP-WK.JPG

我的问题如下:
1、上图中
测控量 要实现三相电流测量 、三相电压测量 是需要自配3个电流互感器和3个电压互感器才能实现还是说厂家有配套的传感器实现电量显示?


2、上图中无功补偿控制器SP-WK2-3 如果具备电流电压功率检测功能的话,还要自配电流表吗?(我同事的成套报价清单里面还自配了3个电流表)

3、我就是不太清楚无功补偿控制器显示电量需具备的条件?求教

我同事的报价清单

电容柜清单.JPG

SP-WK.JPG


电容柜清单.JPG

免费打赏
马老
2013年11月22日 16:52:43
2楼
当然可以不另加电流表,但以前习惯性做法加单独电流表较直观,因为控制器设置多为功率因数常显,看电流不方便,只有设为轮显时,才可以看各参数,就像控制器有投切指示,大家仍然加指示灯指示一样。用户无特殊要求建议不加电流表。另外可能是报价员对控制器功能了解不够,所以把电流表也加上了,互相包容下吧。
回复
马老
2013年11月22日 17:05:25
3楼
刚仔细看了一下配置表很纳闷,分补电容用4极的,共补电容用2相的。我习惯做法是分补用单相或4极电容,共补用三极(三相)电容,接线和安装较方便。
回复
wxdchgs
2013年11月22日 20:07:19
4楼
电流互感器:是用来给控制器提供三相电流的。(因为要实现进线柜三相电流测量及功率显示)
功率因数表:是为了查看时直观一些,不用也行。
电流表:是用来指示电容柜的电容电流的,控制器无此功能。
你这是低压补偿柜,是不用电压互感器的。
回复
九尾妖狐
2013年11月26日 13:28:08
5楼
lbdq669 发表于 2013-11-22 17:05 刚仔细看了一下配置表很纳闷,分补电容用4极的,共补电容用2相的。我习惯做法是分补用单相或4极电容,共补用 …这个配置听同事说是直接发电容柜一次图到 电容柜厂家去 对方给配的?
回复
九尾妖狐
2013年11月26日 13:31:24
6楼
wxdchgs 发表于 2013-11-22 20:07 电流互感器:是用来给控制器提供三相电流的。(因为要实现进线柜三相电流测量及功率显示) 功率因数表: …电容柜配的电流表 不是用来指示电容柜进线电流的吗? 控制器说可以检查三相电流 是检测的什么东西的三相电流?补偿柜是没看到配过电压表,我想知道 控制器上说可以测量功率,那电压量从哪里来的呢?还是说固定是380V?
回复
马老
2013年11月26日 15:08:31
7楼
cdws7187 发表于 2013-11-26 13:31 电容柜配的电流表 不是用来指示电容柜进线电流的吗? 控制器说可以检查三相电流 是检测的什么东西的三相 …电流信号来自电容柜的电流互感器,电压信号来自母线电压,即控制器上不但要接进线柜的电流信号,还要接本柜的电流信号及电压信号,因此控制器可以显示多种电量值。当然功率主要是无功功率,有功为本柜损耗功率,应该很小。
回复

相关推荐