单母线分段两路电源(一工作,一备用),有2个计量柜,正常工作时2个计量柜都在工作吗?还是说只有在备供电源工作时,备用电源测计量柜才工作?
单母线分段两路电源(一工作,一备用),有2个计量柜,正常工作时2个计量柜都在工作吗?还是说只有在备供电源工作时,备用电源测计量柜才工作?
2楼
哪路供电哪路计量
回复
3楼
计量最起码得有电流么,备用回路都没有电流怎么计量?
回复
4楼
看这个图工作方式应该是这样的:
正常工作时,主供和母联合上,备供断开,主供带两段母线同时供电,这时主供计量,备供计量没有电流。
主供检修或故障时,主供和母联都断开,备供合上,备供只带备供这一条母线供电,备供计量。
回复