我说他焊点不饱满,截掉从焊。那工头表面答应,下午去看,箍筋都全部扎好了,没截。
我说他焊点不饱满,截掉从焊。那工头表面答应,下午去看,箍筋都全部扎好了,没截。
2楼
1
回复
3楼
2
回复
4楼
4
回复
5楼
6
回复
6楼
7
回复
7楼
再做一个搭接就行了
回复
8楼
规范上有要求,焊接熔块任意位置最少必须大于母材4mm。
回复
9楼
这样的接头肯定是不行,只能是废品。唯一的办法就是割除,重新焊接了!
回复
10楼
http://co.163.com/forum/content/1655_494025_7.htm
回复
11楼
在现场拍的电渣压力焊
回复