10KVKYN28-12进线柜不装地刀,如果后们是封板式可以不装电磁锁吗?要装也没办法装啊,若不装能否满足五防中的要求,(误入带电隔离间)请各位大不吝辞教,小弟多谢了

10KVKYN28-12进线柜不装地刀,如果后们是封板式可以不装电磁锁吗?要装也没办法装啊,若不装能否满足五防中的要求,(误入带电隔离间)请各位大不吝辞教,小弟多谢了
免费打赏
lingxuct
2007年12月12日 22:49:52
2楼
可以装的,封板式也一样,进线带电时,拆了封板的螺丝,也拿不下封板.
回复
utpc104
2008年05月02日 14:41:20
3楼
使用微机五防较好
回复
sushibo4321
2008年05月08日 15:46:01
4楼
其实如果用封板的话,我觉的可以不装,在后门上用一块警示牌就可以了!
回复
jiangxz1987
2008年05月08日 17:23:38
5楼
同意楼上,可以不装。类似的情况我碰到多次了
回复
jiangxz1987
2008年05月08日 17:25:53
6楼
同意楼上,可以不装的。
回复
lingxuct
2008年05月08日 18:10:23
7楼
从设备上固有防止触电的措施,能提高安全性,加“警示牌”是一种方法,但我碰到对“警示牌”视而不见的行为现象很多,从设备本质安全做,肯定有效!所以,我主张装。