最近在编桩基础计算的表格 ,关于各本规范桩基础的参数的各种不统一,我统计了一下,如下,只能说搞结构的都是谁也不服谁的,统一一下有那么难吗? 一、桩身承载力ψc (1)地基规范GB5007-2011 第8.5.11条 ψc——工作条件系数,非预应力预制桩取0.75,预应力桩取0.55~0.65,灌注桩取0.6~0.8(水下灌注桩、长桩或混凝土强度等级高于C35时用低值)。 (2)

最近在编桩基础计算的表格 ,关于各本规范桩基础的参数的各种不统一,我统计了一下,如下,只能说搞结构的都是谁也不服谁的,统一一下有那么难吗?
一、桩身承载力ψc
1)地基规范GB5007-2011 第8.5.11条
ψc——工作条件系数,非预应力预制桩取0.75,预应力桩取0.55~0.65,灌注桩取0.6~0.8(水下灌注桩、长桩或混凝土强度等级高于C35时用低值)。
(2) 桩基规范JGJ94-2008第5.8.3条
基桩成桩工艺系数ψc 应按下列规定取值:
1 混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩ψc =0.85
2 干作业非挤土灌注桩:ψc =0.90
3 泥浆护壁和套管护壁非挤土灌注桩、部分挤土灌注桩、挤土灌注桩:ψc = 0.7 ~ 0.8
4 软土地区挤土灌注桩:ψc = 0.6
3)上海地基基础设计规范 DGJ08-11-2010 第7.2.8条
1预制方桩 Qd’≤(0.75~0.85)fcAp
2 预应力桩Qd’≤(0.75~0.85)fcAp-0.37XσpcAP 考虑混凝土预压应力
3 灌注桩 Qd’≤(0.70~0.80)fcAp
(4)江苏省预应力混凝土管桩技术规程
Rp≤0.70(fc-σpc)AP 考虑混凝土预压应力
(4)《预应力混凝土管桩》10G409
ψc =0.70 不考虑混凝土预压应力
二、预制方桩保护层厚度
1)预制钢筋混凝土方桩04G361 30mm
2)上海地基基础设计规范 DGJ08-11-2010 第7.1.9条取04G361 30mm
3) 桩基规范JGJ94-2008第4.1.5 30mm
4) 地基规范8.5.3-11
灌注桩主筋混凝土保护层厚度不应小于50mm;预制桩不应小于45mm,预应力管桩不应小于35mm;腐蚀环境中的灌注桩不应小于55mm
总结来说地基规范是个奇葩,所有的参数都是他最严格,好像我们以前一直也没遵守过 哈哈

免费打赏
hechao8462
2017年07月25日 09:04:05
3楼
太年轻,没听过包络设计么?谁最保守按谁的来~~~~~