液化场地桩基的桩型选择、承载力计算和构造要求
半个朋友
2024年03月27日 23:45:07
来自于地基基础
只看楼主

    一、关于桩型选择,规范的要求如下: 1.根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.3.2条第三款: 2.根据《建筑抗震设计规程》(上海市标DGJ08-9-2013)第4.4.6条第七款: 3.根据《预应力混凝土管桩技术规程》(江苏省标DGJ32-TJ109-2010)第3.3.1条第三款:      

    一、关于桩型选择,规范的要求如下:

1.根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.3.2条第三款:

图片

2.根据《建筑抗震设计规程》(上海市标DGJ08-9-2013)第4.4.6条第七款:

图片

3.根据《预应力混凝土管桩技术规程》(江苏省标DGJ32-TJ109-2010)第3.3.1条第三款:

图片 图片    

4.根据《预应力混凝土管桩技术规程》(江苏省标DGJ32-TJ109-2010)第3.3.1条第二款:

图片

基于上述规范,无论是国标还是部分的省标,抗震设防烈度8度及以上都不能采用预应力桩,同时,上海市标还要求7度有中等、严重液化时不能采用预应力桩,江苏省标要求有较厚液化土层的不宜采用预应力桩。    

二、关于桩基承载力,规范的要求如下:

1.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.3条:

图片

2.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.4条:    

图片

3.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.3条:

图片

基于上述规范,当承台上下都有非液化土层或非软弱土层时,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力都可以根据规范的要求计算。如果没有上述土层时,规范建议换填桩基承台周围的填土,但换填后是否可以按照《建筑抗震设计规范》的4.4.3条计算,规范没有说,但换填的范围足够大时,理论上应该是可以的。

三、关于桩基构造,规范的要求如下:

1.根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.4.6条第一款:

图片

2.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.5条:

图片

来源:网络

免费打赏
放水发电
2024年03月28日 08:55:55
3楼

资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料

回复
shilaoqi
2024年10月29日 11:14:26
4楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开