《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021涉及桩基检验与验收的条款有第5.1.3条、第5.4.3条。 第5.1.3条明确了应对桩基进行承载力与桩身质量检验的最基本要求。 第5.4.3条共6款,涵盖了《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202中桩基质量检验标准中的主控项目:承载力、完整性、孔深、桩长、桩径、混凝土强度、桩底岩性等。 工程桩的预期使用功能通过单桩承载力实现,完整性检测的目的是发现某些可能影响单桩承载力的缺陷,最终仍是为减少安全隐患、可靠判定工程桩承载力服务。桩身完整性与承载力如何检验与验收?数量如何确定?

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021涉及桩基检验与验收的条款有第5.1.3条、第5.4.3条。

5.1.3条明确了应对桩基进行承载力与桩身质量检验的最基本要求。

5.4.3条共6款,涵盖了《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202中桩基质量检验标准中的主控项目:承载力、完整性、孔深、桩长、桩径、混凝土强度、桩底岩性等。

工程桩的预期使用功能通过单桩承载力实现,完整性检测的目的是发现某些可能影响单桩承载力的缺陷,最终仍是为减少安全隐患、可靠判定工程桩承载力服务。桩身完整性与承载力如何检验与验收?数量如何确定?

图片

桩身完整性验收检验

1.检测方法

低应变、高应变、声波透射法、钻芯法、开挖法、孔内摄像(管桩)。

大直径灌注桩一般同时选用两种或多种方法检测,以能相互补充印证。当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法。

2.检测数量

1)桩基设计等级为甲级、地基条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,不应少于总桩数的30%且不应少于20根;其他桩基不应少于总桩数的20%且不应少于10根;

2)每个柱下承台检测桩数不应少于1根;

3)大直径嵌岩桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在(1)、(2)规定检测范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测;

4)当受检桩中存在较多的施工质量有疑问的桩或局部地基条件异常的桩,宜增加检测数量。

3. 检测开始时间

1)低应变法或声波透射法,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa

2)钻芯法,受检桩的混凝土龄期达到28d或同条件养护的预留试块强度达到设计强度。

图片

单桩承载力验收检验

1.检测方法

单桩竖向抗压静载试验(单桩竖向抗拔或单桩水平静载试验)、自平衡法、高应变、钻芯法、深层平板载荷试验、岩基载荷试验。

2.适用条件与数量

1)单桩竖向抗压静载试验:设计等级为甲级的桩基;施工前未按JGJ106-20143.3.1条进行单桩静载试验;施工前进行了单桩静载试验但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现了异常;地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;采用新桩型或新工艺;施工过程中产生了挤土上浮或偏位的群桩。

检测数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根;当总桩数小于50根时,不应少于2根。

2)高应变法检测:预制桩和满足高应变法适用范围的灌注桩,或本地区相近条件有对比验证资料,高应变法可作为单桩竖向抗压承载力验收检测之补充。如相同条件下,预制桩工程量大的单位工程中,一部分选用静载试验,另一部分工程采用高应变法,前者作为后者的验证对比资料。

数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根。

3)端承型大直径灌注桩:当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可选择钻芯法、深层平板载荷试验或岩基载荷、或预埋荷载箱等方法进行核验。或在同条件下的小直径桩的静载试验中,通过桩身内力测试,确定端承力参数(应考虑尺寸效应和挤土效应)。

钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层,如DPTSPTPMT、岩芯试件抗压强度试验等;单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验孔底下3倍桩身直径或5m深度范围内有无溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。

钻芯法检测数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根;

每根受检桩的钻芯孔数和位置应满足:桩径小于1.2m12孔)、桩径1.2m~1.6m2孔)、桩径大于1.6m(3);对桩端持力层的钻探,每桩不应小于1孔,对岩溶发育区的桩基从其规定。1孔时宜距桩中心10cm15cm2孔或2孔以上时宜距桩中心0.15D0.25D范围内对称布置。

深层平板载荷试验(岩基载荷、自平衡法)检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。

3. 检测开始时间

承载力检测应同时满足地基土休止时间和桩身混凝土龄期(或设计强度)双重规定。

无成熟地区经验时,按以下时间参考:砂土(7d)、粉土(10d)、非饱和黏性土(15d)、饱和黏性土(25d),对于泥浆护壁灌注桩,宜适当延长休止时间。

图片

小结

1)根据检测目的、内容和要求,结合各检测方法的适用范围和检测能力,考虑设计、地质条件、施工因素和工程重要性等情况确定。对异型桩、组合型桩尤应注意检测方法的适宜性。

2)遵循“多种方法合理搭配,优势互补”原则,以两种或两种以上检测方法相互补充、验证,有效提高检测结果判定的可靠性。

3)宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测。当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。

4)对大直径扩底桩,桩端岩性检验范围以桩身直径控制还是以扩大端直径为标准?个人认为当这端承桩时,宜按扩大端控制或参照JGJ/T225,取2.02.5倍扩大端直径,且不小于5m

5)加强桩基施工过程中的检测、检验,如冲钻孔灌注桩施工中的孔径、孔斜、孔深、沉渣厚度和桩端岩性鉴别检验;打入式预制桩沉桩过程中的高应变监测等,以及时发现并解决问题,保证施工质量。