既有建筑地基基础加固技术与案例分析(二)
zsd_3322138751
2023年09月20日 16:44:52
来自于建筑加固
只看楼主

四、注浆加固 设计内容主要包括以下几方面: 1)注浆标准:通过注浆要求达到的效果和质量指标;提高承载力、压缩模量?防渗堵漏?2)施工范围:包括注浆深度、长度和宽度; 3)注浆材料:包括浆材种类和浆液配方; 4)浆液影响半径:浆液在设计压力下所能达到的有效扩散距离; 5)钻孔布置:根据浆液影响半径和注浆体设计厚度,确定合理的孔距、排距、孔数和排数; 6)注浆压力:规定不同区域和不同深度的允许最大注浆压力;7)注浆效果评估:采用什么方法和手段检测注浆效果。

四、注浆加固

设计内容主要包括以下几方面:

1)注浆标准:通过注浆要求达到的效果和质量指标;提高承载力、压缩模量?防渗堵漏?2)施工范围:包括注浆深度、长度和宽度;

3)注浆材料:包括浆材种类和浆液配方;

4)浆液影响半径:浆液在设计压力下所能达到的有效扩散距离;

5)钻孔布置:根据浆液影响半径和注浆体设计厚度,确定合理的孔距、排距、孔数和排数;

6)注浆压力:规定不同区域和不同深度的允许最大注浆压力;7)注浆效果评估:采用什么方法和手段检测注浆效果。

注浆材料

一般采用42.5水泥单液注浆,考虑防渗堵漏或地基土中有流动地下水时,采用双液注浆或其他初凝时间短的速凝配方。

水泥浆的水灰比,一般变化范围为0.6-1.0;常用的水灰比为1:1。可加入速凝剂或缓凝剂等外加剂调节水泥浆的性能(需要有类似经验)。工程中常用的速凝剂有水玻璃和氯化钙,其用量一般为水泥重量的1%~2%,常用的缓凝剂有木质素磺酸钙和酒石酸,其用量约为水泥重量的0.2%~0.5%。

图片


注浆压力

浆液的扩散能力与注浆压力的大小密切相关,理论上采用较高的注浆压力,在保证注浆质量的前提下,使钻孔数尽可能减少。但当注浆压力超过地层的压重和强度时,将有可能导致地基及其上部结构的破坏,因此确定地基注浆压力一般以不使地层结构破坏为原则。

注浆压力应通过现场试验来确定,初步设计时0.2MPa~0.5MPa(渗透、劈裂),1MPa~3MPa(压密注浆)。

注浆工艺:单管、花管、袖阀管等。

图片


注浆检测:注浆效果如何检验?

1.注浆检验时间应在注浆施工结束28d后进行。一般用标准贯入试验、静力触探试验、轻便触探试验对加固地层进行检测。对注浆效果的评定,综合注浆量、压力、注浆前后数据的比较,并结合建筑物沉降观测结果评价注浆效果。

2.注浆检验点应设在注浆孔之间,检测数量应为注浆孔数的2%~5%。当检验点合格率小于或等于80%,或虽大于80%但检验点的平均值达不到强度或防渗的设计要求时,应对不合格的注浆区实施重复注浆。

注意

1.附加沉降。既有建筑地基注浆时,应对既有建筑及其邻近建筑、地下管线和地面的沉降、倾斜、位移和裂缝进行监测,且应采用多孔间隔注浆和缩短浆液凝固时间等技术措施,减少既有建筑基础、地下管线和地面因注浆而产生的附加沉降。注浆过程中,产生超孔隙水压力,孔隙水压力的消散使土体固结和浆体凝结,土层的固结要引起土体的沉降和位移。因此,土体加固的效应与土体扰动的效应是同时发展的过程。

2.注浆效果不均匀。由于浆液注入地层的不均匀性,目前的检测方法实际上难以定量和直接反映注浆加固效果,标准贯入、动力触探、静力触探等检测手段只能反映出取样点的效果,增加检测数量还需要大量破坏既有基础结构,一般无法实施。

3.差异性大。不同项目作业过程中差异较大,注浆量、压力不好控制,建议有经验的岩土工程师旁站指导。

图片


图片


图片


图片


五、扩大基础加固

1.扩大基础底面积:外加钢筋混凝土套、筏板外接。

图片


2、改变基础形式:将原独立基础改成条形基础

图片


将原条形基础改成十字交叉条形基础

图片


将原条形基础改成筏形基础

图片


3.注意事项

设计时,应采取有效措施,保证新、旧基础的连接牢固和变形协调。

在灌注混凝土前,应将原基础凿毛和刷洗干净,刷一层高强度等级水泥浆或涂混凝土界面剂,增加新、老混凝土基础的粘结力。

对基础加宽部分,地基上应铺设厚度和材料与原基础垫层相同的夯实垫层。当采用钢筋混凝土套加固时,基础加宽部分的主筋应与原基础内主筋焊接连接。对条形基础加宽时,应按长度1.5m~2.0m划分单独区段,并采用分批、分段、间隔施工的方法。

植筋:按照《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第15章进行设计。

值得注意:施工工况验算,地下水位?开挖承载力削弱?

图片


图片


图片


图片


图片


相关推荐

APP内打开