地基基础质量检测项目方法!
zsd_4959516623
2023年09月25日 11:28:26
来自于地基基础
只看楼主

一、基础类型:预制桩 检测项目:桩身质量 检测方法:低应变法或高应变法 检测数量: 抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。 二、检测项目:承载力 检测方法:静载试验或高应变法 检测数量: 1、有下列情况之一应当采用静载荷试验: ⑴地基设计等级为甲、乙 ⑵地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; ⑶属于本地区采用的新桩型或新工艺;

一、基础类型:预制桩

检测项目:桩身质量

检测方法:低应变法或高应变法

检测数量:

抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。

二、检测项目:承载力

检测方法:静载试验或高应变法

检测数量:

1、有下列情况之一应当采用静载荷试验:

⑴地基设计等级为甲、乙

⑵地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;

⑶属于本地区采用的新桩型或新工艺;

⑷挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。

2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。

三、基础类型:小直径混凝土灌注桩

检测项目:桩身质量

检测方法:低应变法或高应变法

检测数量:

对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根;

其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。

除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。

桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。 

四、检测项目:承载力

检测方法:静载试验或高应变法

检测数量:

1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:

⑴地基设计等级为甲、乙

⑵地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;

⑶属于本地区采用的新桩型或新工艺;

⑷挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。

2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。

五、基础类型:大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩

检测项目:桩身质量

检测方法:低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法

检测数量:

1、对于桩径≥1500mm的柱下桩,每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根;

2、对于桩径<1500mm的柱下桩和非柱下桩,应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根;

3、对未抽检到的其余桩,宜采用低应变法或高应变法检测。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行 

六、检测项目:承载力

检测方法:静载试验、高应变法或钻芯法

检测数量:

1.采用静载试验或高应变法,按本表小直径混凝土灌注承载力检测数量桩执行;

2、当桩径>1200mm时确因试验设备或现场条件等限制,难以采用静载试验、高应变法抽测时,对端承型嵌岩桩(含嵌岩型摩擦端承桩、端承桩),可采用钻芯法对不同直径桩的成桩质量、桩底沉渣、桩端持力层进行鉴别,抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。钻芯法抽检的数量可计入桩身质量抽检数量。

七、检测项目:承载力

检测方法:平板载荷试验

检测数量:

抽检数量为每500m?不少于1个点,且总数不得少于3点;对于各类岩土均应进行抽检;对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。

八、基础类型:岩石地基

检测项目:岩土性状或地基承载力

检测方法:钻芯法或岩基载荷试验

检测数量:

1、应采用钻芯法,抽检数量不得少于6孔,钻孔深度应满足设计要求,每孔截取一组三个芯样试件;对于各类岩石均应进行抽检;地质条件复杂的工程还应增加抽样孔数。

2、地基基础设计等级为甲级、乙级或岩石芯样无法制作成芯样试件的,还应进行岩基载荷试验;对于各类岩石均应进行抽检。

九、基础类型:处理地基

检测项目:

灰土、砂和砂石地基、土工合成材料、粉煤灰、强夯处理地基、不加填料振冲加密处理地基质量;换填土地基质量。

检测方法:

标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验等。

十、检测项目:承载力

检测方法:平板载荷试验

检测数量:

1、抽检数量不应少于总桩(墩)数的0.5%,且不得少于3点;

2、可选择多桩(墩)复合地基平板载荷试验或单桩(墩)复合地基平板载荷试验,也可一部分试验点选择多桩(墩)复合地基平板载荷试验;

3、另一部分试验点选择单桩(墩)复合地基平板载荷试验,但试验点的总数不得低于总桩(墩)数的0.5%,且不得少于3点;

对不同布桩形式或有不同承载力设计要求的各处地基均应进行抽检。