2017年05月27日 16:16:27
来自于通风排烟
只看楼主

关于规范条文解释中对6.3.9第6条事故排风的室外排风口设置中,写到“除规范中要求外,排风口的高度应高于周边20m范围内最高建筑屋面3m以上”,我对这个条文解释不是很理解,是说只要是事故排风的室外排风口就一定要设置在屋面上,而且这个风口的高度必须比本建筑周边20m内所有的建筑屋面高度都高出3m?那如果我建的是一个一层的厂房,有放散有毒有害气体,需要做事故,那挨着我这个厂房20m内有个80m高的办公建筑,那我的事故排风口高度要怎么设?

关于规范条文解释中对6.3.9第6条事故排风的室外排风口设置中,写到“除规范中要求外,排风口的高度应高于周边20m范围内最高建筑屋面3m以上”,我对这个条文解释不是很理解,是说只要是事故排风的室外排风口就一定要设置在屋面上,而且这个风口的高度必须比本建筑周边20m内所有的建筑屋面高度都高出3m?那如果我建的是一个一层的厂房,有放散有毒有害气体,需要做事故,那挨着我这个厂房20m内有个80m高的办公建筑,那我的事故排风口高度要怎么设?
小小兵
2017年05月31日 11:30:57
2楼
应该理解为排风口20m范围内的最高建筑