排风量与排烟量的计算
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2007年11月24日 20:57:09
来自于通风排烟
只看楼主

一个2000平米的地下车库,四个防烟分区,那么排风量是多少?排烟量又是多少(选风机>怎么排烟少于排风啊(排烟按最大防烟分区的X120.

一个2000平米的地下车库,四个防烟分区,那么排风量是多少?排烟量又是多少(选风机>怎么排烟少于排风啊(排烟按最大防烟分区的X120.
blackeye
2007年11月25日 11:26:45
2楼
楼主做车库排烟设计,应该看车库规范,而不是高规,排烟量不是x120,而是按6次换气量。如果是小于2000平米的地下车库,无需机械排烟,也不用划分防烟分区。如果要机械排烟,也用不着分4个,因为单个防烟分区最大面积可以做到2000平米。
回复
yhjhwxl
2007年11月28日 10:43:49
3楼
2000平方不用排烟的根据是什么?
回复
blackeye
2007年11月28日 11:26:15
4楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范,GB50067-97
回复
gps6230
2007年12月11日 22:40:13
5楼
车库排烟量具体该怎么计算
回复
gps6230
2007年12月11日 22:43:58
6楼
搞不懂排烟和排风系统合并时,排烟机平时也都启动吗??
谢谢帮忙
回复
lshuwei
2007年12月12日 18:43:59
7楼
主要看你要怎么设系统,如果单台风机的话,就要双速风机,平时低档排风火灾时高速排烟.有好几种做法
回复
libo2000
2007年12月13日 14:41:15
8楼
> gps6230
一看就知道是做给排水的,啥也不清楚竟然也敢做消防!
危险!!!
那天失火了,你肯定就是个替死鬼!没见过某建筑物失火死了不少消防人,最后不是拉了几个没电焊证的民工替死.
回复
happy_365
2007年12月14日 15:38:45
9楼


2楼的同志说的对,如果你的地下车库又是人防地下室的话,就得按《人民防空地下室防火设计规范》设计了!
回复
ndxndx
2008年05月10日 11:50:00
10楼
车库排烟量为什么不是:最大分区面积*120(60)立方米/平方米。
6次换气次数只是针对车库吗?什么场合采用最大分区面积*120(60)立方米/平方米。[
回复