请大家看看甲级设计院的图存在哪些问题

请大家看看甲级设计院的图存在哪些问题



免费打赏
相思的雨
2017年05月19日 11:12:45
2楼
没有人发现问题麽?
回复
wx_1510216804342
2017年11月09日 17:03:38
3楼
你是想说框架没有加隔离开关吗?抽屉式的应该不用隔离开关吧
回复
海法马卡比
2017年11月10日 18:41:27
4楼
不敢苟同浪涌保护器和保护开关,选型有问题。
没有干变风扇电源。
无功补偿电流互感器一般只取A相吧。
回复
tzl1tzl
2017年11月15日 16:22:56
5楼
海法马卡比 发表于 2017-11-10 18:41 不敢苟同浪涌保护器和保护开关,选型有问题。没有干变风扇电源。无功补偿电流互感器一般只取A相吧。无功补偿电流互感器取A、B、C是分相补偿用