只看楼主

本帖最后由 epson1895 于 2017-3-29 14:55 编辑 本节主要是总结一些地铁环控机房的设备布置原则,不到之处,欢迎各位拍砖指正!一.水系统1水泵与水泵,水泵与水处理器之间的距离≥700mm;2分集水器距离墙体的距离≥300mm;3冷水机组之间的通道为主要通道要求1500mm以上(蒸发器侧靠着主要通道,因为改侧有机组的电控柜,两者位于同一侧便于人员的操作);其他如冷水机组四周的距墙间距同

本帖最后由 epson1895 于 2017-3-29 14:55 编辑

本节主要是总结一些地铁环控机房的设备布置原则,不到之处,欢迎各位拍砖指正!
一.水系统
1水泵与水泵,水泵与水处理器之间的距离≥700mm;
2分集水器距离墙体的距离≥300mm;
3冷水机组之间的通道为 主要通道要求1500mm以上(蒸发器侧靠着主要通道,因为改侧有机组的电控柜,两者位于同一侧便于人员的操作);其他如冷水机组四周的距墙间距同 次要通道,要求1000mm以上;
二.空调系统
1.小系统空气处理机组距墙≥500mm,留出人员检修通道;机组检修侧要求距离1.5~2.0m。因为设备检修时的表冷器是 分段拆除的,不需要留出一个机组宽度的检修空间距离。
2.组合式空调机组距墙≥600mm,机组检修侧要求留出 一个机组的宽度 的检修空间距离;因为设备检修时的表冷器是 整体拆除的,须留出一个机组宽度的检修空间距离。
3.回排风机吊装,操作面侧留有≥600mm的安装检修空间,非操作面侧离其他管线、墙、柱的距离不小于200mm;