12的钢筋可不可以进行电渣压力焊?
huiyang8427
2007年11月21日 20:44:44
来自于建筑构造
只看楼主

最近盖了一栋12层的框剪楼,图纸上没有说明柱子钢筋如何搭接,我们自己采取的电渣压力焊,可是快封顶时质检站的 人来检查时说规范上要求14以上的钢筋才能进行电渣压力焊。我想问一下:为什么12的钢筋不能进行,有没有什么解释?其他的规范,图集上还有类似的说明吗?

最近盖了一栋12层的框剪楼,图纸上没有说明柱子钢筋如何搭接,我们自己采取的电渣压力焊,可是快封顶时质检站的 人来检查时说规范上要求14以上的钢筋才能进行电渣压力焊。我想问一下:为什么12的钢筋不能进行,有没有什么解释?其他的规范,图集上还有类似的说明吗?
免费打赏
gramary
2008年08月13日 19:15:30
2楼
回复
yb86425527
2009年08月27日 21:10:52
3楼
质监站说的是对的
14~40mm,14是下限