管道试压标准(急用)
liou730920
liou730920 Lv.10
2004年12月20日 19:45:32
只看楼主

用压缩空气进行管道试压,在国家标准中保压时间及压力降分别是多少?请各位大虾告之,谢谢!

用压缩空气进行管道试压,在国家标准中保压时间及压力降分别是多少?请各位大虾告之,谢谢!
免费打赏
molu
2004年12月20日 20:21:12
2楼
如果是工业用工艺管线,可执行GBJ235<<工业管道工程施工及验收规定>>。
回复
xxgdyx
2004年12月21日 08:27:09
3楼
室内建筑给水管道,试压标准流程如下:

1、 试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;工程监理应派人参加水压试验的全过程
2、 水压试验应按照下列步骤进行:
1) 将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出
2) 管道充满水后,进行水密性检查
3) 对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10min;
4) 升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,观察各接口部位应无渗漏现象
5) 稳压1h后,再补压至规定的试验压力值,15min内,压力降不超过0.05Mpa为合格
回复
like5948
2004年12月21日 09:20:21
4楼
给水管道强度试验水压0.6MPa,10min压力降不大于0.02MPa, 水压0.3MPa,两小时不渗不漏为合格。