求教:地下车库,局部双层停车,喷淋流量确定?
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年11月25日 10:37:35
只看楼主

想请教个问题,地下停车库,局部双停车,喷淋流量按喷水强度8l/min.m2,作用面积160m2,可以吗?还是需要加大?加大多少?我好像在哪儿见过一个208m2的作用面积,这个208是怎么来的,求教

想请教个问题,地下停车库,局部双停车,喷淋流量按喷水强度8l/min.m2,作用面积160m2,可以吗?还是需要加大?加大多少?
我好像在哪儿见过一个208m2的作用面积,这个208是怎么来的,求教
免费打赏
lantianyi
2016年11月28日 10:37:11
12楼
本帖最后由 lantianyi 于 2016-11-28 10:52 编辑

干式系统的作用面积取1.3倍,160x1.3=208
喷淋最小流量=8x208+1.92x8=42.69l/s.
回复