想请教个问题,地下停车库,局部双停车,喷淋流量按喷水强度8l/min.m2,作用面积160m2,可以吗?还是需要加大?加大多少?我好像在哪儿见过一个208m2的作用面积,这个208是怎么来的,求教
想请教个问题,地下停车库,局部双停车,喷淋流量按喷水强度8l/min.m2,作用面积160m2,可以吗?还是需要加大?加大多少?
我好像在哪儿见过一个208m2的作用面积,这个208是怎么来的,求教
2楼
可以参照民用建筑工程设计技术措施第241节计算
回复
3楼
按GB50084-2001(05年版)汽车库用中危二级是没问题的,应该不需要再增大吧
回复
4楼
沙发是正解,支持
回复
5楼
是说在8l/min.m2,作用面积160m2的基础上再增加8个喷头的流量就够了,我理解的对吗?
回复
6楼
8个喷头,应该是K115
回复
7楼
上方30l/s+8个侧喷===45l/s应该够了
回复
8楼
本帖最后由 lantianyi 于 2016-11-25 16:23 编辑 lichangan1000 发表于 2016-11-25 15:27 上方30l/s+8个侧喷===45l/s应该够了这个8个喷头的量可以减少吗?我没有那么机械车位呢
回复
9楼
像这样局部是机械车位
回复
10楼
不能减少。一跨就四个。对喷。
回复
11楼
每跨,三个车位(平面)两两对喷。才管辖两跨。一点不多。
回复