奇怪的补水泵旁路作用?
mimimumu
mimimumu Lv.4
2016年09月27日 21:44:42
来自于采暖供热
只看楼主

设计院设计的换热站,图中补水泵旁路有个过滤器,后面接了个电磁阀,从出口又回到水泵吸入口了,在已经设置泄水电磁阀和安全阀的条件下,这个补水泵旁路是做什么用的?不明所以,希望见多识广的各位指点迷津

设计院设计的换热站,图中补水泵旁路有个过滤器,后面接了个电磁阀,从出口又回到水泵吸入口了,在已经设置泄水电磁阀和安全阀的条件下,这个补水泵旁路是做什么用的?不明所以,希望见多识广的各位指点迷津

设计原图.jpg

林刚
2016年09月28日 08:07:00
2楼
假如某种原因导致系统内的压力高于设定值,开启电动阀泄压。
回复
zzm999999
2016年09月28日 11:31:15
3楼
这个图看上去是有问题的,有A还有BS管,需要设计院好好解释一下。定压点的位置也有问题,循环泵2的出入口都有定压管接口,是不对的,也需要设计院解释。
也许要看全图才知道怎么回事。
回复
mimimumu
2016年09月28日 17:43:05
4楼
林刚 发表于 2016-9-28 08:07 假如某种原因导致系统内的压力高于设定值,开启电动阀泄压。不是泄压电磁阀,在补水泵旁边已经设置有泄压电磁阀和安全阀了
回复
mimimumu
2016年09月28日 17:44:56
5楼
zzm999999 发表于 2016-9-28 11:31 这个图看上去是有问题的,有A还有BS管,需要设计院好好解释一下。定压点的位置也有问题,循环泵2的出入口都 …您说的那个A应该是安全泄压管路,BS是补水管路,循环泵的进出口不是定压用的压力传感器,而是压力表,这个没啥问题。
回复
zhouxiaob
2016年09月28日 21:46:19
6楼
这是个补水定压的单元,系统压力由控制器控制补水泵和泄压阀实现。安全阀做安全保护用。补水箱水位应有水处理单元控制。循环泵是上面的2.不知这样理解是否妥当
回复
zzm999999
2016年09月29日 14:13:20
7楼
mimimumu 发表于 2016-9-28 17:44 您说的那个A应该是安全泄压管路,BS是补水管路,循环泵的进出口不是定压用的压力传感器,而是压力表,这个 …DN150的管子已经把水泵进出口连起来了,中间只差一个止回阀。
回复
lgtlllhb641
2016年09月29日 14:48:50
8楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
mimimumu
2016年09月29日 22:01:43
9楼
zhouxiaob 发表于 2016-9-28 21:46 这是个补水定压的单元,系统压力由控制器控制补水泵和泄压阀实现。安全阀做安全保护用。补水箱水位应有水处 …没错 是这个流程,但是在补水泵设置的电动阀旁路不知道是什么意思?
回复
mimimumu
2016年09月29日 22:03:32
10楼
zzm999999 发表于 2016-9-29 14:13 DN150的管子已经把水泵进出口连起来了,中间只差一个止回阀。?????什么意思没明白,这个只是个泄压管路,泄水至水箱
回复
zzm999999
2016年09月30日 09:15:11
11楼
mimimumu 发表于 2016-9-29 22:03 ?????什么意思没明白,这个只是个泄压管路,泄水至水箱就是循环水泵2下面的DN150的管子
回复

相关推荐