关于这些问题论坛原来有过讨论,但没有定论。我今天闲着,整理了一下和大家探讨,原则是手册优先于无依据,规范优先于手册。当采用高位水箱定压时采暖系统定压高度大于采暖系统最高点高度(m)+1m。《锅炉房设计规范》10.1.12当采用补水泵定压时,定压高度规范仅说保证水不汽化,这个要求很低,按《注册教材》采暖系统定压高度大于或等于采暖系统最高点高度(m)+3~5m。补水泵扬程等于采暖系统定压高度+3~5(m)。《锅炉房设计规范》10.1.7
当采用高位水箱定压时
采暖系统定压高度大于采暖系统最高点高度(m)+1m。《锅炉房设计规范》10.1.12
当采用补水泵定压时,定压高度规范仅说保证水不汽化,这个要求很低,按《注册教材》采暖系统定压高度大于或等于采暖系统最高点高度(m)+3~5m。
补水泵扬程等于采暖系统定压高度+3~5(m)。《锅炉房设计规范》10.1.7
安全阀开启泄水压力规范未提,技术措施说为安全阀取工作压力1.1倍,但那是装在省煤器上的。
根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第143条额定蒸汽压力小于等于0.8MPa 的锅炉,安全阀为工作压力+3~5m。
根据规程的意思安全阀开启压力取定压压力+3~5m。
我说完了,版主看我写了这么多字也给我加个精吧。