一、高层建筑热水采暖系统的特点 (1)建筑度的增加,室外风速增加,引起围护结构外表面放热系变化;热压和风压变化引起空气渗透变化;围护结构外表面夜间辐射变化等,从而引起热荷增大。 (2) 承压能力。随着建筑楼层高度的增加,底层散热器承受的静水压力增加。(3) 垂直失调。随着建筑楼层高度的增加,更容易引起垂直失调。 (4) 高层建筑热水采暖系统与热网直接连接,会导致整个网路的静水压力增加,引起他建筑的散热器超压。
一、高层建筑热水采暖系统的特点
(1)建筑度的增加,室外风速增加,引起围护结构外表面放热系变化;热压和风压变化引起空气渗透变化;围护结构外表面夜间辐射变化等,从而引起热荷增大。
(2) 承压能力。随着建筑楼层高度的增加,底层散热器承受的静水压力增加。(3) 垂直失调。随着建筑楼层高度的增加,更容易引起垂直失调。
(4) 高层建筑热水采暖系统与热网直接连接,会导致整个网路的静水压力增加,引起他建筑的散热器超压。
二、高层热水采暖系统的设计原则
(1) 将高层建筑热水采暖系统与热网隔离,高层建筑热水采暖系统的水力工况与热网水力工况互不影响。
(2) 将高层建筑热水采暖系统按竖向分区,即分成两个或两个以上相互独立的采晚系统。
(3) 采用有利于减轻垂直失调的采暖系统形式。
(4)采用承压能力高的散热器
三、高层热水采暖系统的形式
1. 基本形式
高层热水采暖系统的形式很多,但就其基本形式,同样可分为单管系统、双管系统和单双管混合系统。单管系统又分为单管顺流式和单管跨越式,有水平单管式、垂直单管式,同样有同程式、异程式
2. 分区系统和不分区系统
分区系统是在垂直方向上将热水采暖系统分成两个或两个以上相互独立的采暖系统。采用的散热器的承压能力较低时,可采用这种系统。
当采用承压能力较高的散热器时,不存在超压问题,在垂直方向上可不分区,主要考虑的是管径过粗和垂直失调问题。
3. 与热网的连接方式
(1) 与热网间接连接
1) 高区采用换热器与热网间接连接,底层采用直接连接,如图2-24所示。下区为温热水采暖,上区为低温热水采暖,上区设水一水换热器和循环水泵。该系统的特点是可决高层建筑垂直失调和底层超压问题;设水-水换热器和循环水泵,投资增加。该系统适于高层建筑、高温水供暖。
图2-24 分区垂直单管系统
2) 高区双水箱或单水箱高层建筑热水采暖系统。当外网供水温度较低,采用热交换器所需换热面积过大而不经济时,可采用双水箱或单水箱分区系统,如图2-25 所示。下区直接与外网连接;双水箱系统利用进、回水箱之间的水位高差作为上区循环动力;单水箱系统利用系统最高点的压力作为上区循环动力。该系统的特点是系统复杂,要求管理水平高;采用开式水箱空气进人系统,管道易腐蚀。
图2-25 高区双水箱或单水箱系统
(a)高区双水箱: (b)高区单水箱
(2) 与热网直接连接。
1) 垂直双线热水采暖系统。如图2-26所示,图中虚线框表示设置于一个房间内的散热器。该系统的特点是:散热器立管是由上升和下降两部分组成,各层散热器的平均温度近似相同,有利于避免系统垂直失调;需在П型立管的最高点设排气装置;立管阻力小,易引起水平失调,可在回水立管上设孔板。大立管阻力,或采用同程式系统来清除水平失调。
图2-26 垂直双线热水采暖系统
2) 水平双线热水采暖系统。
如图2-27所示,图中虚线框表示设置于同一房间的散热装置(串片式散热器或辐射板)。该系统的特点是水平方向各组散热器平均温度近似相同;当系统水温或流量变化时,每组双线上的各个散热器的传热系数的变化程度近似相同;有利于避免冷热不均;可在每层设调节阀,进行分层调节;在每层水平支线上设节流孔板,增加各水平环路阻力,以避免系统垂直失调。
图2-27 水平双线热水采暖系统