生活热水系统和采暖系统补水问题
qidaodongnanfang
2010年09月30日 11:45:42
来自于采暖供热
只看楼主

如果锅炉房内有两个锅炉 一个专门供采暖用 一个供生活热水用 那么它们的补水系统 能不能共用一个水处理设备?然后由软化水箱 接两个补水泵,两个低压罐?

如果锅炉房内有两个锅炉 一个专门供采暖用 一个供生活热水用 那么它们的补水系统 能不能共用一个水处理设备?然后由软化水箱 接两个补水泵,两个低压罐?
qidaodongnanfang
2010年09月30日 13:37:44
2楼
生活热水系统用定压吗?
回复
qidaodongnanfang
2010年09月30日 13:39:34
3楼
还有它们可不可以用一个定压罐??
回复
aa127
2011年03月01日 20:38:25
4楼
学习下,呵呵
回复
yyb2012
2011年03月02日 08:50:47
5楼
如果采暖和供热水锅炉都只提供一次热交换用热水,那么,2个系统共用补水定压设备没有问题!
如果是另外其它情况,则需要具体分析是否可以共用。
回复
icerlin
2011年03月02日 09:31:49
6楼
路过学习!呵呵
回复
hongliu20032001
2011年03月02日 09:47:37
7楼
首先确定你的两个系统有板换没有?如果没有,可以分别选择变频水泵补水定压,生活热水用软化水补没有必要吧,如果水温要求不高,可直接补充自来水。
回复
口天
2011年03月17日 15:01:30
8楼
学习一下,期待更多好的建议。
回复
xiongyang0511
2011年03月19日 22:20:30
9楼
学习中学习中
回复

相关推荐