生活热水系统支管道是否可取消电伴热保温
zxb800804
zxb800804 Lv.2
2008年10月23日 17:45:09
只看楼主

本工程为一高档次公寓楼,设计有生活热水系统,管道布置方式为管道井供回水立管循环,但户内支管不循环,户内支管埋地敷设,设计采用电伴热保温,但经过询价电伴热造价太高,并且牵扯到电气温控等方方面面,最终取消了电伴热,请教各位高手(最好有类似项目实践经验的),有何更好的方式,个人认为用橡塑保温意义不大,业主用热水时始终要放一段冷水,经测算最大户型需要放30秒左右[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-13 09:24 编辑

本工程为一高档次公寓楼,设计有生活热水系统,管道布置方式为管道井供回水立管循环,但户内支管不循环,户内支管埋地敷设,设计采用电伴热保温,但经过询价电伴热造价太高,并且牵扯到电气温控等方方面面,最终取消了电伴热,请教各位高手(最好有类似项目实践经验的),有何更好的方式,个人认为用橡塑保温意义不大,业主用热水时始终要放一段冷水,经测算最大户型需要放30秒左右

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-13 09:24 编辑 ]
ljg5669
2008年10月28日 21:12:29
2楼
室内支管加电拌热没有实际意义
基本没有用
回复
sybxbjb
2008年10月29日 13:22:17
3楼
热水支管末端做回水管和主回水管连接,在支管回水管上安装回水温度控制阀,只回排低温水,这样可以保证用水点的热水温度不低于要求。也可以在安装会水温度控制阀后,把回水管和马桶水箱连接,使用户的自家水自家用。
回复
xu1203
2008年10月29日 17:20:15
4楼
一般消防用电伴热的情况比较多,因为消防管道里时刻都是充满水的,特别是在没有采暖的房间里,消防管道更应该加电伴热.
回复
zxb800804
2008年10月30日 16:52:48
5楼
3楼的意见很好,但浪费管材及造价,并且整个系统需要重新设计,现状不允许

2楼,请注意,该楼为很高档的公寓,我担心以后业主会很不满意,有时候洗手用的热水都不如浪费的冷水多,我咨询过一个类似项目的物业管理,热水收费是12元/m3,很多业主觉得不合算,强烈要求不用集中热水,自己采用电或燃气热水器
回复
spiritcl6
2010年03月23日 19:36:54
6楼
热水支管末端做回水管和主回水管连接,在支管回水管上安装回水温度控制阀,只回排低温水,这样可以保证用水点的热水温度不低于要求。也可以在安装会水温度控制阀后,把回水管和马桶水箱连接,使用户的自家水自家用。
这种方法怎么计量呢?
采用电板热是可行的
热水十二元是很便宜的了,按照冷水费和电加热费用计算要比电热水器便宜得多的
回复
zzl88
2011年10月12日 15:39:04
7楼
循环回主回水管是存在无法计量的问题.电伴热是唯一的办法
回复
amon_007
2011年10月13日 15:12:34
8楼

-----------------------------------------
支持,以前听说过有做末端循环的,天真的以为供回两路加装水表就为水量,结果有的人家一个月不在,查出来几十吨的热水。闹的物业整个小区的热水都不敢去收费了。也是跟高档的小区,承诺业主5秒出热水的。
回复