【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵?
achun0110
achun0110 Lv.3
2011年04月21日 08:46:56
来自于中央空调
只看楼主

【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵? 本人现在做一个七层办公楼的空调,建筑面积6700平方米,建筑高度26.1m。 选用补水泵:多级泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 单机泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m;请问,哪个好点?

【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵?
本人现在做一个七层办公楼的空调,建筑面积6700平方米,建筑高度26.1m。
选用补水泵:多级泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m;
单机泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m;

请问,哪个好点?
免费打赏
pearl_czq
2011年04月21日 09:10:12
2楼
单机泵就可以了吧!设在循环泵的入口处
回复
achun0110
2011年04月21日 09:22:31
3楼

这个系统比较小,用变频泵定压补水可以吗?
回复
fine_2009
2011年04月21日 09:30:23
4楼
说实在的,这么小的工程我是不喜欢用变频补水的。
回复
zhongwenxunshen
2011年04月21日 10:05:36
5楼
这么小的工程,如果市政压力够,直接用它补水得了
回复
暖通老k
2014年06月16日 08:45:34
6楼
选补水泵肯定是有单级的不用多级的 一般只有流量和扬程差距大的时候才会选多级泵。;
回复
p00661
2014年06月17日 11:19:58
7楼
打我电话,我们公司技术人员可以给你详细解释下 18315869650