求助:定压补水泵扬程选大了,有什么影响?
huangyu0916
2011年04月20日 22:59:56
只看楼主

系统补水点压力为180kPa,但是甲方机组已经购买了扬程41M的补水泵。水泵流量需求16.8m³/h,实际为14m³/h。请问甲方采购的水泵能用吗?会不会有什么影响啊?

系统补水点压力为180kPa,但是甲方机组已经购买了扬程41M的补水泵。水泵流量需求16.8m³/h,实际为14m³/h。请问甲方采购的水泵能用吗?会不会有什么影响啊?
pearl_czq
2011年04月21日 09:22:57
2楼
我个人认为应该是在实际运行中水泵扬程降低,流量增大,效率降低
回复
zhongwenxunshen
2011年04月21日 10:44:20
3楼
可以用,不就是效率低了点吗,补水泵又不是连续运行,ok
回复
hongliu20032001
2011年04月24日 09:51:14
4楼
可以用的。效率低点而已。
回复
waj6262
2011年04月24日 10:20:11
5楼
甲方购置的补给水泵可以使用,建议补给水泵采用恒压变频控制,降低补给水泵的能耗,保证系统压力稳定。
回复
yzhchlan
2011年04月29日 14:37:51
6楼
用是能用,就是不是很合理
回复
aolinsoft
2011年12月23日 11:19:57
7楼
可以用,就是浪费一点。
回复
ydkt_chen
2011年12月23日 13:26:00
8楼
节能减排!!重中之重!!
回复
mz_chen
2012年01月02日 08:38:10
9楼
出口阀门关小!
回复
zhaoshansi1985
2012年06月24日 17:25:58
10楼
但是补水量不够啊 情况就是这样了 自己看吧
回复
a48455
2012年07月01日 16:35:28
11楼
采用定压补水,加电传压力表就行。。