系统补水点压力为180kPa,但是甲方机组已经购买了扬程41M的补水泵。水泵流量需求16.8m³/h,实际为14m³/h。请问甲方采购的水泵能用吗?会不会有什么影响啊?
系统补水点压力为180kPa,但是甲方机组已经购买了扬程41M的补水泵。水泵流量需求16.8m³/h,实际为14m³/h。请问甲方采购的水泵能用吗?会不会有什么影响啊?
2楼
我个人认为应该是在实际运行中水泵扬程降低,流量增大,效率降低
回复
3楼
可以用,不就是效率低了点吗,补水泵又不是连续运行,ok
回复
4楼
可以用的。效率低点而已。
回复
5楼
甲方购置的补给水泵可以使用,建议补给水泵采用恒压变频控制,降低补给水泵的能耗,保证系统压力稳定。
回复
6楼
用是能用,就是不是很合理
回复
7楼
可以用,就是浪费一点。
回复
8楼
节能减排!!重中之重!!
回复
9楼
出口阀门关小!
回复
10楼
但是补水量不够啊 情况就是这样了 自己看吧
回复
11楼
采用定压补水,加电传压力表就行。。