空调系统高区和地区能合用一套循环水泵和定压补水泵吗
派大小星星
2013年01月04日 21:11:39
来自于中央空调
只看楼主

一个100米的共建,根据负荷特征分了群房和主楼两个区,但高低区合用了一套循环水泵(45米扬程)及补水泵(110米扬程),并把设备的承压能力提高了,保证底层设备不超压。请问这样可行吗?第二个问题:使设备及阀门承压能力增大是否会增加投资,会增加多少?地三个问题:空调系统高低区分区的一般做法是什么?

一个100米的共建,根据负荷特征分了群房和主楼两个区,但高低区合用了一套循环水泵(45米扬程)及补水泵(110米扬程),并把设备的承压能力提高了,保证底层设备不超压。请问这样可行吗?第二个问题:使设备及阀门承压能力增大是否会增加投资,会增加多少?地三个问题:空调系统高低区分区的一般做法是什么?
派大小星星
2013年01月05日 11:10:19
2楼
自己先顶一下,请大家帮忙啦!
回复
dzafl2012
2013年01月05日 15:39:37
3楼
学习一下---希望我们有机会学习---18005340322
回复
dzafl2012
2013年01月05日 16:11:15
4楼
顶一下问题,希望能有高手回复----知足
回复
grhuatao
2015年06月06日 14:32:28
5楼
高低区不可共用一个定压补水泵都。共用都结果是,低压区也变成了高压区,就达不到分区都目的了。
回复

相关推荐

APP内打开